[vz-users] Arbeit, Leistung, Gesamtverbrauch

Detlef Neubauer detlef.neubauer at wzrz.de
Thu Jan 17 18:51:07 CET 2013


Am Do, 17.01.2013, 16:31 schrieb Dimitrios Bogiatzoules:
> Detlef Neubauer said the following on 17.01.2013 16:28:
> [...]
>> Schon klar. Mir ist übrigens ein Grund eingefallen 16.7.0 zu loggen. Das
>> ist ja die Wirkleistung des Zweirichtungszählers. Und die ist bei Bezug
>> positiv und bei Lieferung negativ. D.h. die Kurve geht bei Überschuss,
>> wenn ins Netz eingespeist wird unter die Nulllinie.
>
> Das scheint nicht per Definition immer so zu sein. Mein EMH eHZ zeigt
> nur einen Absolutwert an (entsprechend der SML-Spezifikation) und man
> muss quasi zwei aufeinander folgende Messungen vergleichen um zu sehen
> ob eingespeißt (negatv) oder bezogen wird (positiv).

Wie erkennst du denn anhand der beiden Werte ob + oder -?

Wenn Wert 1 = 200 ist und Wert 2 = 300 dann sagt das doch nix über die
Richtung aus. Kann sein, dass 200 Bezug waren und 300 neuer Bezug. Kann
aber auch sein, dass 200 Bezug war und 300 jetzt Lieferung. Ebenso kann
200 Lieferung gewesen sein und 300 ist jetzt Bezug.

Gibt den dein EMH die 16.7.0 aus?

15 = Summe aller Phasen: Wirkenergie Quadrant I+IV+II+III
16 = Summe aller Phasen: Wirkenergie Quadrant I+IV-II-III

Kodo DN



More information about the volkszaehler-users mailing list