[vz-users] Smartmeter an Itron ACE 3000 mit Einspeisung

Udo1 udo1 at gmx.net
Fri Jul 19 17:37:49 CEST 2013


Am 17.07.2013 08:36, schrieb Georg:
> Die Verwendung der Daten des geeichten Gesamterzeugungszählers hätte meines
> erachtens einzig den Vorteil der "amtlichen" Gültigkeit für die Abrechnung.
Das Problem sehe ich eher im nicht vorhandenen Sensor für einen 
Ferraris-Zähler.

> Zur weiteren Info, einen eHZs hat der VNB bei der Installation 2011 abgelehnt.
Darf er doch gar nicht. Du bist doch Meßstellenbetreiber und stellst den 
Zähler. Solange der geeicht ist, kann der VNB den nicht ablehnen.

> Über einen Raspberry-Controller
> könnten hoffentlich auch durch Betonwände die Daten per WLAn zum Webbrowser
> auf dem PC im Büro geleitet werden.
> Bei der
> Datenübertragung der PV-Anlage wären per W-Lan ca. 45m mit einer Wand
> dazwischen zu überwinden.
Würde ich vielleicht erst mal vorher ausprobieren.

Gruß
Udo