Hallo Simon,

nazu alle ?
Hast du deinen Kopf am Zähler richtig ausgerichtet ?
Ich habe nur nach dem Start von VZ Spitzen oder im einem Meßzyklus, 
diese werden aber mit dem
nächsten Wert wieder korriegiert.

Hier wir der Test beschrieben mit dem ich meinem Kopf am eHZ 
ausgerichtet habe.

http://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/ir-schreib-lesekopf-usb-ausgang

siehe Testmöglichkeit unter Linux.

S0VZ gehört zu Erweiterung vom Udo ? diese nutze ich nicht

Gruß Thomas

Am 12.05.2013 15:53, schrieb simon notz:
> erst mal Danke Thomas,
>
> es gibt aber immer noch Probleme bei der Impulszählung 
> (Drehstromgzähler PV Anlage). Wenn ich z.B.  S0vz laufen lasse und den 
> vzlogger ausschalte werden nahezu alle Impulse gezählt (Energie stimmt 
> aber auch nicht mit der des tatsächlichen am Zähler abgelesenen Wertes 
> überein). vzlogger ist abgeschaltet vor 14:20 und um 14:25 herum.
> Wenn aber jetzt vzlogger läuft , dann scheint er die S0 impule 
> überhaupt nicht mehr korrekt zu erfassen (ca. die hälfte der 
> tatsächlichen Energie).
> Vorallem müsste PV immer einen größeren Wert haben als Leistung eHZ 
> (Hausanschluss) da nur um 14:37 Netzbezug stattfindet.
>
> Zusätzlich wird die Lieferung ( Identifier : 2.8.0 (Lieferung -A), Typ 
> Stromzähler, Auflösung 1000) vom eHZ komplett falsch erfasst, spitzen 
> bis 800 000 W!.
> Verstehe absolut nicht mehr wo ich hier mit der Fehlersuche anfangen 
> soll und was da los ist.
> Danke für die Hilfe!
>
>
> Am 11. Mai 2013 19:48 schrieb Thomas Janz <janz.thomas at gmail.com 
> <mailto:janz.thomas at gmail.com>>:
>
>     Hallo Simon,
>
>     hier ein Beispiel für einen eHz Zweirichtungszähler (Bezug und
>     Abgabe) im Frontend.
>     Abgabe d.h. du speisst ins Netz.
>
>
>
>     In der Vzconfig habe ich folgendens eingestellt.
>
>     : [{
>              "enabled" : true, /* disabled meters will be ignored */
>              "protocol" : "sml", /* see 'vzlogger -h' for list of
>     available prot$ */
>              "device" : "/dev/ttyUSB0",
>              "channels": [{
>              "uuid" : "deine uudi für Abgabe",
>              "middleware" : "http://localhost/middleware.php"
>     <http://localhost/middleware.php>,
>              "identifier" : "2.8.0", /* Abgabe */
>              }, {
>              "uuid" : "89438f20-624e-11e2-88ce-0b5bbf7e8b3a",
>              "middleware" : "deine uudi für Abgabe",
>              "identifier" : "1.8.0", /* Bezug*/
>              }]
>              },
>
>     es gibt im Wiki eine sehr gute Vorlage bzw Erklärung:
>
>     http://wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage
>
>     Gruß Thomas
>
>
>     Am 11.05.2013 15:28, schrieb simon notz:
>>     Hallo Zusammen,
>>
>>     im Anhang ein Auszug von der PV Einspeisung (S0-Schnittstelle)
>>     und Leistung Hausanschluss (eHZ, IR-Kopf).
>>
>>     Abgelesener Wert an PV- Zähler  NRZ eco count LD 65-1 mid:
>>     11:30-14:36 --> 20,6 kWh
>>     Laut Impulszählung (Zähler hat 1000 Impulse/kWh laut
>>     Datenblatt)--> 10,3 kWh
>>
>>
>>     Verstehe nicht woher der Faktor 2 kommt.  Kann mir jemand
>>     weiterhelfen?
>>
>>     2. Frage: Die Leistung des Hauszählers ist ist immer positiv,
>>     egal ob ich nachts Strom beziehe oder tags mehr einspeise. Kann
>>     ich das ändern?
>>
>>     Danke
>>
>>     Inline-Bild 1
>
>

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20130512/f068ed2e/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 29925 bytes
Desc: not available
URL: <http://volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20130512/f068ed2e/attachment-0002.png>