[vz-users] 15min Lastmittlung

Rainer Gauweiler volkszaehler at moppl.inka.de
Tue Nov 26 22:47:54 CET 2013


Hallo Daniel,

Am 26.11.2013 20:52, schrieb Steinkellner, Daniel:
> ist es möglich mit dem Volkszähler am ersten S0-Port ein Leistungssignal aufzunehmen (75/Kwh) und in einem Trend darzustellen und
> weiterhin dieses Signal 15min zu Mitteln und in einem separatem Trend darzustellen. Der 15min Intervall wird vom Zähler auch an einem
> zweiten Ausgang zu Verfügung gestellt.

Das ist damit wie wenn man zwei Zähler mit einem S0-Ausgang hat und ist 
damit kein Problem.

Gruss
      Rainer