[vz-users] VZLOGGER ermittelt nicht den Korrekten Wert über S0

Andreas Goetz cpuidle at gmail.com
Fri Oct 4 17:28:25 CEST 2013


Entweder Udo's Vorschlag folgen und das Problem lösen, oder die Ursache
langwierig suchen ;)
Da das access.log dabei nicht hilft könntest Du im VZlogger log maml die
Impulse über die Zeit zählen und schauen ob das zum Zähler passt. Wenn nein
liegt das Problem schon in der Erfassung vmtl. vor dem VZlogger-  woran
auch immer..

vg
Andreas


2013/10/4 Udo1 <udo1 at gmx.net>

> Am 02.10.2013 09:46, schrieb Marco at Gallux.de:
>
>
>> Zur Config:
>>
>> Der Zähler ist über einen USBtoSERIAL Adapter am Linux (Debian)
>> angeschlossen.
>>
>>  Vielleicht wird deshalb nur jeder zweite Impuls gezählt.
> Vorschlag: Kanal auf 500 Imp/kWh einstellen.
>
> Gruß
> Udo
>