[vz-users] Web-Frontend: Landis&Gyr E350 - ZxF100Ax/Cx

René Hézser rene at hezser.de
Thu Oct 17 18:49:15 CEST 2013


Hi,
ich habe bei mir auch ein komisches Verhalten. Folgende Konfiguration aus der DB:

channel_id         timestamp                         value
2                             1382028001509                 875         <-- Das ist der richtige Wert

id            uuid                                                                                     type                      class
2             faa08950-34f3-11e3-8c91-97ae5aa87c96              electric meter   channel

entity_id             pkey                      value
2                             active                    1
2                             color                      red
2                             public                    1
2                             resolution           1
2                             style                      lines
2                             title                       Gesamt Bezug

Ich benutze das RPI Image und habe vor ein paar Tagen ein Update gemacht.

Habe ich etwas falsch konfiguriert?

Gruß
René

From: volkszaehler-users-bounces at lists.volkszaehler.org [mailto:volkszaehler-users-bounces at lists.volkszaehler.org] On Behalf Of Andreas Goetz
Sent: Donnerstag, 17. Oktober 2013 18:38
To: volkszaehler.org - users
Subject: Re: [vz-users] Web-Frontend: Landis&Gyr E350 - ZxF100Ax/Cx

Hi Christian,

das sollte so gemappt sein:
Strommesser  => Elektrische Energie (S0-Impulse)
Stromsensor  => Elektrische Energie (Leistungswerte)
Stromzaehler => Elektrische Energie (Zaehlerstaende)
(neulich hier geändert: https://github.com/volkszaehler/volkszaehler.org/pull/52)
Du brauchst also den Stromsensor und der hat tatsächlich keine "Resolution". Wenn sich das bewahrheitet wäre interessant ob/wer einen Stromsensor laufen hat und was für Werte in welcher Einheit dieser ausgibt. Die MW scheint W zu erwarten, bei Dir scheinen kW zu kommen.

Wäre eigentlich kein Problem die "Resolution" mit einzubauen, aber dafür bräuchten wir dann erstmal eine Expertenmeinung.

vg
Andreas


2013/10/17 Christian Neuhold <christian.neuhold at gmail.com<mailto:christian.neuhold at gmail.com>>
Bei meiner Middleware steht:
2011-08-08 Steffen Vogel <info at steffenvogel.de<mailto:info at steffenvogel.de>>

 * First official release
 * To many features to mention them here take a look at:
   http://bugs.volkszaehler.org/changelog_page.php?version_id=1

LG, Christian

On Oct 17, 2013, at 3:15 PM, Christian Neuhold <christian.neuhold at gmail.com<mailto:christian.neuhold at gmail.com>> wrote:

Hallo Andreas,
darf ich einen Typ mit Resolution nehmen? Ich bekomme vom meinem Zähler direkt den Wert und nicht eine Anzahl von Impulsen übermittelt.

LG, Christian

On Oct 17, 2013, at 3:13 PM, Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com<mailto:cpuidle at gmail.com>> wrote:


Hallo Christian,
führende Nullen sollten kein Problem sein, aber Du musst mal schauen, was Du als "Resolution" (=Impulse pro kWh) eingestellt hast- typischerweise sollten das 1000 sein. Kleinere vom Zähler abweichende Werte können zu höheren Anzeigewerten im Frontend führen...
vg
Andreas

2013/10/17 Christian Neuhold <christian.neuhold at gmail.com<mailto:christian.neuhold at gmail.com>>
Hallo, ich bekomme von meinem Stromzähler jetzt die Werte für
1.8.0 -->   Bezogener Strom in kWh seit der Stromzähler eingebaut wurde.
2.8.0 -->   Eingespeister Strom  in kWh seit der Stromzähler eingebaut wurde.
16.7 -->   Aktueller Wert zur Zeit der Abfrage in kW.

Welchen Typ von Channel muss ich für diese Werte einstellen, wenn ich diese alle 15 Minuten mit vzlogger add data übertragen möchte? Hab mit den Typen Stromsensor/Strommesser usw. experimentiert. Aber die Werte passen im Interface nicht mir den gesendeten Werten überein.

Handelt es sich bei step/lines/points um unterschiedliche grafische Darstellungen oder wird damit auch die Interpretation der Daten verändert?

Für 16.7 passt Stromsensor oder? Ist es möglich beim Stromsensor kW zu verwenden? Oder muss ich den Wert per Script von kW in W umbauen?

Die Daten werden mit diesen Befehlen überragen:
vzclient -u 48e89180-3712-11e3-8bc3-47790da4f544 add data value=000596.9
vzclient -u 1ba623c0-3710-11e3-9343-93c531f3312e add data value=000444.9
vzclient -u 04b3e450-3710-11e3-8da0-0d92bf070817 add data value=01.76

Im WebInterface habe ich dann aber Megawatt Beträge und ähnliches ... :-) Sind die führenden "0" ein Problem?

LG, Christian





-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20131017/80a67544/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: vz_BezugGesamt.xml
Type: text/xml
Size: 495 bytes
Desc: vz_BezugGesamt.xml
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20131017/80a67544/attachment-0001.xml>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: VZ_BezugGesamt.PNG
Type: image/png
Size: 45973 bytes
Desc: VZ_BezugGesamt.PNG
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20131017/80a67544/attachment-0001.png>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 6239 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20131017/80a67544/attachment-0001.bin>


More information about the volkszaehler-users mailing list