[vz-users] Funktionsweise vzlogger
Oliver Regehr
oliver at regehr.net
Tue Aug 19 15:25:11 CEST 2014
Moin,
Am 19.08.2014 um 14:54 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
[…]
>
> Nochmal neu kompilieren?
Das hat mich schonmal einen Schritt weiter gebracht. Immerhin wird nun die Zählerantwort richtig erkannt, jedoch nur ein Teil gelesen…
[Aug 19 15:14:10][chn0] Using default api:
[Aug 19 15:14:10][d0] sending pullsequenz send (len:5 is:5).
[Aug 19 15:14:11][d0] Something unexpected happened: read:496!
[Aug 19 15:14:11][mtr0] Got 0 new readings from meter:
[Aug 19 15:14:11][chn0] Buffer dump (size=0 keep=30): {}
[Aug 19 15:14:11][mtr0] Next reading in 20 seconds
[Aug 19 15:14:11][chn0] ==> number of tuples: 0
[Aug 19 15:14:11][chn0] JSON request body is null. Nothing to send now.
[Aug 19 15:14:31][d0] sending pullsequenz send (len:5 is:5).
[Aug 19 15:14:31][d0] DEBUG END4 goto VENDOR
[Aug 19 15:14:32][d0] Pull answer (vendor=ACE, baudrate=0, identification=\3k260V01.18)
[Aug 19 15:14:32][d0] sending ack sequenz send (len:5 is:5,000
).
[Aug 19 15:14:32][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Aug 19 15:14:32][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
[Aug 19 15:14:32][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 0 hex= 30
hex= D 15:14:32][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
[Aug 19 15:14:32][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
hex= A
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte hex= 2
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte F hex= 46
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte F hex= 46
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte ( hex= 28
[Aug 19 15:14:34][d0] Parsed reading (OBIS code=000F.F, value=00, unit=)
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
hex= A
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte C hex= 43
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 1 hex= 31
[Aug 19 15:14:34][d0] DEBUG OBIS_CODE byte ( hex= 28
[Aug 19 15:14:35][d0] Parsed reading (OBIS code=C.1, value=17210 , unit=)
Nur werden vom Zähler aber folgende Daten geschickt:
ACE0\3k60V01.18
F.F(00)
C.1(17210 )
C.5.0(01)
1.8.0(016375.6*kWh)
2.8.0(020283.8*kWh)
!
Auch trotz „interval“ auf „20“ wird nur einmal ausgelesen, danach nie wieder.
Hat noch irgendwer einen ACE3000-Zähler und diese Probleme? Oder bin ich da der Einzige?
Gruss,
Olli
More information about the volkszaehler-users
mailing list