[vz-users] Iskra MT 171 vzlogger conf
Udo1
udo1 at gmx.net
Thu Mar 20 10:33:09 CET 2014
Hallo Patrick,
Am 20.03.2014 08:17, schrieb Patrick Eble:
> als erstes mit hterm
> sende /?! Antwort ist /ISk5MT171-0222\r\n
Wenigstens schon mal ein Lebenszeichen :)
Stell Hterm mal beim Senden auf "hex"-Mode und achte darauf, dass nicht
automatisch ein CR/LF gesendet wird. Lässt sich unten im Sendeteil von
Hterm einstellen.
Dann sendest du in "hex": "2F 3F 21 0D 0A"
Sobald der Zähler antwortet, sendest du: "06 30 30 30 0D 0A"
Natürlich ohne die Anführungsstriche.
Da der Ablauf etwas zeitkritisch ist, kannst du die beiden Befehle
miteinander verknüpfen:
"2F 3F 21 0D 0A 00 00 00 00 00 00 00 06 30 30 30 0D 0A"
Wobei du die Anzahl der "00" variieren solltest.
Gruß
Udo