Hallo Oliver,
Am 21.04.2015 um 20:48 schrieb Oliver Koch:
> Leider ist die Quantisierung über die d0 Schnittstelle (0.1 kWh) mir 
> zu grob. 
Ok, die ACE3000 liefern über die die IR-Schnittstelle, wenn man keine 
d0-Daten anfordert s0-Impulse.
Das kann man natürlich mit vzlogger auch loggen. Deine vzlogger.conf 
zeigt ja auch, dass du s0-Impulse loggen willst.
Aber wieso hast du dann im Frontend Kanäle mit dem Typ: ' El.Energie 
(Zählerstände) ' angelegt?
Das kann nicht funktionieren.
Wenn du s0-Impulse loggst und im Frontend darstellen willst, müssen die 
Kanäle im Frontend vom Typ: 'El. Energie (S0-Impulse) ' sein.
Gruß
Udo
    
    