[vz-users] Ignore readings of "85" in MeterW1therm.cpp

Udo1 udo1 at gmx.net
Sat Dec 12 10:18:49 CET 2015


Wenn die DS18B20 'hin und wieder' den Wert 85 ausgeben stimmt was mit 
dem timing auf dem Bus nicht.
Beim Einschalten der Spannungsversorgung kann das schon mal passieren, 
sollte aber nicht während des Betriebes auftreten.
Ob ein ignorieren des Wertes 85 eine Lösung ist?

Gruß
Udo


More information about the volkszaehler-users mailing list