[vz-users] OBIS_Code Ignored reading
Matthias Behr
mbehr at mcbehr.de
Tue Feb 17 21:42:40 CET 2015
ok die sind gültig. DIe anderen Logger geben aber statt „31.7“ ein „1.31.7“ aus.
Ich passe den Parser an.
> Am 17.02.2015 um 21:30 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>:
>
> Hmm. Das Problem ist, dass der Obis-Code „32.7“ nicht akzeptiert wird. Der muss (lt. akt. Implementierung) mit 0,1,2 oder C,F anfangen.
>
> Ist das ein gültiger Code?
>
>
>
> switch (obis_code[0]) { // let's check sanity of first char. we can't use isValid() as here we get incomplete obis_codes as well (e.g. 1.8.0 -> 255-255:1.8.0)
> case '0': // nobreak;
> case '1': // nobreak;
> case '2': // nobreak;
> case 'C': // nobreak;
> case 'F':
> print(log_debug, "Parsed reading (OBIS code=%s, value=%s, unit=%s)",
> name().c_str(), obis_code, value, unit);
> rds[number_of_tuples].value(strtod(value, NULL));
>
> try {
> Obis obis(obis_code);
> ReadingIdentifier *rid(new ObisIdentifier(obis));
> rds[number_of_tuples].identifier(rid);
> rds[number_of_tuples].time();
> number_of_tuples++;
> } catch (vz::VZException &e) {
> print(log_error, "Failed to parse obis code (%s)", name().c_str(), obis_code);
> }
> break;
> default:
> print(log_debug, "Ignored reading (OBIS code=%s, value=%s, unit=%s)",
> name().c_str(), obis_code, value, unit);
>
>
>> Am 17.02.2015 um 16:35 schrieb Reto <reto.roelli at gmx.ch>:
>>
>> Hallo,
>>
>> Ich verwende ein aktuelles Raspi-Image für den volkszähler.
>>
>> Am Raspi ist der USB-Lesekopf von UDO mont.
>>
>> Ausgelesen wird ein E350 von Landis+Gyr per d0.
>>
>> Das Ganze funktioniert soweit, nur leider werden bei gewissen OBIS Codes im vzlogger.log "Ignored reading" angezeigt.
>> Somit kann ich dann die Werte auch nicht für die weitere Verwendung gebrauchen.
>>
>> Hier ein ausschnitt aus dem vzlogger.log:
>>
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
>> hex= A
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 3 hex= 33
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 2 hex= 32
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 7 hex= 37
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte ( hex= 28
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= 2 hex= 32
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= 3 hex= 33
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= 1 hex= 31
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= * hex= 2a
>> [Feb 17 12:38:43][d0] Ignored reading (OBIS code=32.7, value=231, unit=V)
>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
>> hex= A
>>
>> Gerne würde ich die betreffenden Werte auch gerne loggen.
>>
>> Muss ich noch was einstellen damit alle Werte verarbeitet werden?
>>
>> Besten Dank für eure Hilfe / Tipps.
>>
>> Gruss Reto
>
> Gruß
>
> Matthias
>
Gruß
Matthias
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: smime.p7s
Type: application/pkcs7-signature
Size: 5256 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20150217/22a4447a/attachment.bin>
More information about the volkszaehler-users
mailing list