[vz-users] VZlogger mit Elster AS1140 und andere Problemchen

Marius Hellmann vz at hellmann.me
Fri Feb 20 13:56:41 CET 2015


 

so sieht die Config aktuell aus...
Ausgabe ist aber die gleiche wie bei den beiden vorherigen versuchen... 

"enabled": true, // disabled meters will be ignored (default)
 "skip": false, // if enabled, errors when opening meter will lead to
meter being ignored
 "protocol": "d0", // see 'vzlogger -h' for list of available protocols
 "device": "/dev/ttyUSB0",
 "dump_file": "/var/log/dumpD0.txt", // optional, if set logs all
received/transmitted data to this file
// "read_timeout": 10, // optional, default 10s. Timeout value in secs
between single bytes received frm device
 "baudrate_change_delay": 500, // optional, default none. Delay value in
ms after ACKSEQ send before baudrate change
 "parity": "7E1", // oder 8N1
 "baudrate": 300 , // oder 300
 "pullseq": "2F3F210D0A", // Pullsequenz in 'hex'
 "ackseq": "063030300d0a", // optional (default: keine Antwortsequenz
auf Zaehlerantwort) kann entweder feste hex-Sequenz sein (z.B.
063035300d0a für mode C mit 9600bd oder 063030300d0a = 3$
 "baudrate_read": 300, // Baudratenumschaltung auf gewünschte Baudrate,
abhängig von Zählerantwort
// "aggtime": 30, // in Sekunden
 "interval": 10, // Wartezeit in Sekunden bis neue Werte in die
middleware übertragen werden 

Grüße Marius 

Am 20-02-2015 13:48, schrieb Matthias Behr: 

> Lass uns erst mal versuchen, den mit 300baud hinzubekommen: 
> 
> bitte bei Fall b) (FixAckSeq) zusätzlich 
> read_timeout: 10 
> baudrate: 300 
> (zusätzlich zu baudrate_read: 300) 
> 
> setzen.
> 
> Am 20.02.2015 um 13:22 schrieb Marius Hellmann <vz at hellmann.me>: 
> 
> Der Logger antwortet auch mit einem komischen Identifier: /ELS5 at V9.34 
> 
> das @ ist komisch. Das ist lt Spec: 
> 
> Entspricht aber scheinbar dem was im wiki steht oder? 
> http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440#kommunikation [1] 
> 
> Kannst du mal 2 Tests machen: 
> 
> a) 
> „baudrate_change_delay": 500 
> in der .conf setzen. 
> Lieferte nicht viel außer "Something unexpected happened: read:705!" habs aber mal n paar Minuten laufen lassen.. 
> Dump ist im Anhang... 
> und danach: 
> 
> b) Dump mit 300baud: 
> 
> "ackseq": "063030300d0a", 
> "baudrate_read": 300, 
> Lieferte auch nicht viel habs auch mal n paar Minuten laufen lassen.. 
> Dump ist im Anhang... <dumpD0_BaudRateChangeDelay.txt><dumpD0_BaudRateChangeDelay_u_FixAckSeq.txt>

Gruß 
Matthias 

Links:
------
[1]
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440#kommunikation
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20150220/b2c42f16/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list