[vz-users] OBIS_Code Ignored reading
Reto
reto.roelli at gmx.ch
Sun Feb 22 14:51:26 CET 2015
Hallo Zusammen,
Es funktioniert nun bestens, die Werte können alle geloggt werden.
Vielen Dank.
Gruss Reto
Am 20.02.2015 um 17:10 schrieb Matthias Behr:
> Der formelle Github Weg müsste folgender sein:
>
> aus dem Verzeichnis, wo vzlogger bereits enthalten ist:
> git fetch origin pull/<id>/head:<name> // also hier git fetch origin
> pull/124/head:pr124
> git checkout <name> // hier dann git checkout pr124
>
> dann
> cmake .
> make
> sudo make install
>
> Falls noch kein Verzeichnis mit geclontem vzlogger vorhanden ist:
> git clone https://github.com/volkszaehler/vzlogger.git
> cd vzlogger
>
> (dann wie oben beschrieben)
>
>> Am 20.02.2015 um 14:56 schrieb Reto <reto.roelli at gmx.ch
>> <mailto:reto.roelli at gmx.ch>>:
>>
>> Hallo Andreas,
>>
>> Vielen Dank für die schnelle Anpassung.
>>
>> Leider kenne ich mich mit git überhaupt nicht aus und mit Hilfe des
>> Linkes gelang es mir bis jetzt nicht, die Änderung zu testen.
>>
>> Also wenn der Aufwand nicht zu gross ist, könnte mir eventl. jemand
>> eine Schritt für Schritt Anleitung mitteilen, damit ich diese
>> Änderung bei mir local testen kann.
>>
>> Gruss Reto
>>
>> Am 18.02.2015 um 20:23 schrieb Matthias Behr:
>>> Fix provided as PR#124
>>>
>>> (see here on how to clone a PR locally via git:
>>> https://help.github.com/articles/checking-out-pull-requests-locally/ )
>>>
>>>
>>>> Am 17.02.2015 um 22:05 schrieb Andreas Götz <cpuidle at gmail.com
>>>> <mailto:cpuidle at gmail.com>>:
>>>>
>>>> ...und danach muss Reto von Hand kompilieren oder ein neues Image
>>>> nehmen...
>>>>
>>>> Viele Grüße, Andreas
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>
>>>>> Am 17.02.2015 um 21:55 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de
>>>>> <mailto:mbehr at mcbehr.de>>:
>>>>>
>>>>> Danke für die Infos. Nehme ich in die Unit Tests mit auf.
>>>>>
>>>>> Ich stelle den als PR (PullRequest) bereit. Den kannst du dann
>>>>> schon testen. (per git clone …).
>>>>>
>>>>> Dann dauert es typisch ein paar Tage, bis er im Master Branch
>>>>> enthalten ist. Abhängig von Testerg., Review Results,…
>>>>>
>>>>> PR dauert aber bis morgen Abend.
>>>>>
>>>>>> Am 17.02.2015 um 21:50 schrieb Reto <reto.roelli at gmx.ch
>>>>>> <mailto:reto.roelli at gmx.ch>>:
>>>>>>
>>>>>> Dies hier sind alle Codes die gem. Landis und Gyr von diesem
>>>>>> Zählertyp ausgegeben werden:
>>>>>>
>>>>>> F.F 00
>>>>>> 0.0
>>>>>> C.1.0
>>>>>> C.1.1
>>>>>> 1.8.1 003400.447 kWh
>>>>>> 1.8.2 005230.688 kWh
>>>>>> 2.8.1 000000.000 kWh
>>>>>> 2.8.2 000000.842 kWh
>>>>>> 1.8.0 008631.135 kWh
>>>>>> 2.8.0 000000.842 kWh
>>>>>> 15.8.0 008631.122 kWh
>>>>>> 16.7
>>>>>> C.7.0 0118
>>>>>> 32.7 248 V
>>>>>> 52.7 248 V
>>>>>> 72.7 009 V
>>>>>> 31.7 000.03 A
>>>>>> 51.7 000.04 A
>>>>>> 71.7 000.05 A
>>>>>> 82.8.1 0001
>>>>>> 82.8.2 0000
>>>>>> 0.2.0 M23
>>>>>> C.5.0 0433
>>>>>>
>>>>>> Wie komme ich dann am besten an den neuen Parser ran?
>>>>>>
>>>>>> Vielen Dank für eure super Hilfe hier.
>>>>>>
>>>>>> Gruss Reto
>>>>>>
>>>>>>> Am 17.02.2015 um 21:42 schrieb Matthias Behr:
>>>>>>> ok die sind gültig. DIe anderen Logger geben aber statt „31.7“
>>>>>>> ein „1.31.7“ aus.
>>>>>>>
>>>>>>> Ich passe den Parser an.
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>>> Am 17.02.2015 um 21:30 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de
>>>>>>>> <mailto:mbehr at mcbehr.de>>:
>>>>>>>>
>>>>>>>> Hmm. Das Problem ist, dass der Obis-Code „32.7“ nicht
>>>>>>>> akzeptiert wird. Der muss (lt. akt. Implementierung) mit 0,1,2
>>>>>>>> oder C,F anfangen.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Ist das ein gültiger Code?
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>> switch (obis_code[0]) { // let's check sanity of
>>>>>>>> first char. we can't use isValid() as here we get incomplete
>>>>>>>> obis_codes as well (e.g. 1.8.0 -> 255-255:1.8.0)
>>>>>>>> case '0': // nobreak;
>>>>>>>> case '1': // nobreak;
>>>>>>>> case '2': // nobreak;
>>>>>>>> case 'C': // nobreak;
>>>>>>>> case 'F':
>>>>>>>> print(log_debug, "Parsed reading (OBIS
>>>>>>>> code=%s, value=%s, unit=%s)",
>>>>>>>> name().c_str(), obis_code,
>>>>>>>> value, unit);
>>>>>>>> rds[number_of_tuples].value(strtod(value, NULL));
>>>>>>>>
>>>>>>>> try {
>>>>>>>> Obis obis(obis_code);
>>>>>>>> ReadingIdentifier *rid(new
>>>>>>>> ObisIdentifier(obis));
>>>>>>>> rds[number_of_tuples].identifier(rid);
>>>>>>>> rds[number_of_tuples].time();
>>>>>>>> number_of_tuples++;
>>>>>>>> } catch (vz::VZException &e) {
>>>>>>>> print(log_error, "Failed to parse obis
>>>>>>>> code (%s)", name().c_str(), obis_code);
>>>>>>>> }
>>>>>>>> break;
>>>>>>>> default:
>>>>>>>> print(log_debug, "Ignored reading (OBIS
>>>>>>>> code=%s, value=%s, unit=%s)",
>>>>>>>> name().c_str(), obis_code,
>>>>>>>> value, unit);
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>>>> Am 17.02.2015 um 16:35 schrieb Reto <reto.roelli at gmx.ch
>>>>>>>>> <mailto:reto.roelli at gmx.ch>>:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hallo,
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ich verwende ein aktuelles Raspi-Image für den volkszähler.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Am Raspi ist der USB-Lesekopf von UDO mont.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Ausgelesen wird ein E350 von Landis+Gyr per d0.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Das Ganze funktioniert soweit, nur leider werden bei gewissen
>>>>>>>>> OBIS Codes im vzlogger.log "Ignored reading" angezeigt.
>>>>>>>>> Somit kann ich dann die Werte auch nicht für die weitere
>>>>>>>>> Verwendung gebrauchen.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Hier ein ausschnitt aus dem vzlogger.log:
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
>>>>>>>>> hex= A
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 3 hex= 33
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 2 hex= 32
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte . hex= 2E
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte 7 hex= 37
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte ( hex= 28
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= 2 hex= 32
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= 3 hex= 33
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= 1 hex= 31
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG VALUE byte= * hex= 2a
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] Ignored reading (OBIS code=32.7,
>>>>>>>>> value=231, unit=V)
>>>>>>>>> [Feb 17 12:38:43][d0] DEBUG OBIS_CODE byte
>>>>>>>>> hex= A
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Gerne würde ich die betreffenden Werte auch gerne loggen.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Muss ich noch was einstellen damit alle Werte verarbeitet werden?
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Besten Dank für eure Hilfe / Tipps.
>>>>>>>>>
>>>>>>>>> Gruss Reto
>>>>>>>> Gruß
>>>>>>>>
>>>>>>>> Matthias
>>>>>>> Gruß
>>>>>>>
>>>>>>> Matthias
>>>>>
>>>>> Gruß
>>>>>
>>>>> Matthias Behr
>>>>>
>>>
>>> Gruß
>>>
>>> Matthias Behr
>>>
>>
>
> Gruß
>
> Matthias Behr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20150222/825f9b91/attachment-0001.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list