[vz-users] Zählerstand anzeigen
Sascha Merg
sascha at merg.de
Thu Jan 8 22:06:27 CET 2015
Ja, Obis code:
[Jan 08 21:29:24][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisItentifier:1-0:1.8.0*255 value=4961386.70 ts=1420748964.291
[Jan 08 21:29:24][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255/ObisItentifier:1-0:2.8.0*255 value=2687254.40 ts=1420748964.291
[Jan 08 21:29:24][mtr1] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisItentifier:1-0:1.8.0*255 value=7811653.40 ts=1420748964.251
Das sind die drei Werte, die mich interessieren (zwei vom ersten Zähler, einer vom zweiten Zähler). Meine Meters habe ich so konfiguriert:
"meters": [
{
"enabled": true, // disabled meters will be ignored
"skip": false, // if enabled, errors when opening meter will lead to meter being ignored
"protocol": "sml",
"aggtime": 300,
"aggfixedinterval": true,
"device": "/dev/ttyUSB0", // Haus und PV
"channels": [{
"identifier": "1-0:1.8.0", // Zaehlerstand
"uuid": "6fdf0aa0-9771-11e4-8a2f-1d45fd8b3483",
"middleware": "http://localhost/middleware.php"
},{
"identifier": "1-0:16.7.0", // Haus Verbrauch
"uuid": "99392d30-9774-11e4-9602-d30c4cba993f",
"middleware": "http://localhost/middleware.php"
}]
},{
"enabled": true, // disabled meters will be ignored
"skip": false, // if enabled, errors when opening meter will lead to meter being ignored
"protocol": "sml",
"aggtime": 30,
"aggfixedinterval": true,
"device": "/dev/ttyUSB1", // Waermepumpe
"channels": [{
"identifier": "1-0:1.8.0", // Zaehlerstand
"uuid": "6fdf0aa0-9771-11e4-8a2f-1d45fd8b3483",
"middleware": "http://localhost/middleware.php"
},{
"identifier": "1-0:16.7.0", // aktueller Verbrauch
"uuid": "349e92c0-976b-11e4-9e6a-d138c95c31a9",
"middleware": "http://localhost/middleware.php"
}]
}
]
Die beiden Werte mit dem identifier 1-0:16.7.0 werden schön dargestellt, aber die anderen Werte (Zählerstand) wollen nicht klappen.
Gruß,
Sascha
> Am 08.01.2015 um 21:51 schrieb Andreas Götz <cpuidle at gmail.com>:
>
> Der Wert sind W, kann also kein Zählerstand sein. Was liefert denn der Zähler? Obis code???
>
> Viele Grüße, Andreas
>
>
>
>
>> Am 08.01.2015 um 21:25 schrieb Sascha Merg <sascha at merg.de>:
>>
>> Es ist ein Hager EHZ363Z5.
>> Kanaltyp hab ich verschiedene probiert, zuletzt "El. Energie (Zählerstände)“, Auflösung 1000
>>
>>
>>> Am 08.01.2015 um 21:16 schrieb Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com>:
>>>
>>> 1. was für ein Zähler ist das?
>>> 2. welchen Kanaltyp hast Du konfiguriert?
>>> 3. Welche Auflösung eingestellt?
More information about the volkszaehler-users