Moin Frank.
> Am 06.07.2015 um 01:14 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>
> Hallo Armin,
>
> danke für die Anregung - ich habe tatsächlich 2 SMA-Wechselrichter.
> Deren Daten lese ich mit dem Linux-Tool SBFspot aus, bisher allerdings
> nur in CSV-Dateien, eine Einbindung in Volkszähler ist mir noch nicht
> gelungen.
Das ist eigentlich ganz einfach- hatte ich einige Zeit lang via Bluetooth mit meinen beiden WR so gemacht.
SBFspot kann die Daten neben Csv auch plain ausgeben. Diese kannst Du in eine Datei umleiten und mit den üblichen Werkzeugen wie sed, awk, grep oder einem einfachen PHP Skript parsen. Mittels vzclient kannst Du sie dann komfortabel in die VZ Datenbank schreiben.
Bei mir hatbdas für 1 Messwert je Minute von 3 Strings gereicht. Allerdings muss auch klar sein dass die WR nicht geeicht sind.
> Ich möchte aber auch die Werte am Hausanschluss messen, um zu checken,
> ob der Spannungsabfall auf dem (langen) Kabel der Grund für die die
> momentanen Probleme ist, oder ob die Spannung schon vom Netz her nicht
> passt.
>
> Viele Grüße
> Frank
Viele Grüsse,
Andreas
>
> Am 2. Juli 2015 um 23:40 schrieb applicationMGR ecoCuyo
> <applicationMGR at ecocuyo.de>:
>> Hallo Frank,
>>
>> das habe ich mit einem Landis+Gyr Messwandler-Zähler realisiert, der so vom
>> VNB konfiguriert ist, dass er für alle drei Phasen die Spannung, den Strom
>> und die Phasenwinkel per DLMS an der optischen Schnittstelle ausspuckt. Dazu
>> gibt es eigene OBIS-Codes, die Du vzloggen kannst.
>>
>> Ausserdem: Bei bspw. SMA WR wird ebenfalls, neben vielen anderen Dingen bis
>> hin zur Temperatur, die AC-Spannung und der AC-Strom aufgezeichnet - hier
>> bezizehen sich die Werte auf den Anschlusspunkt der WR. Also Spannungsabfall
>> bis zum Zähler unberücksichtigt.
>>
>> Viele Grüße
>> Armin
>>
>>
>> Am 02.07.2015 um 17:23 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>>
>> Hallo Liste,
>>
>> hat schon mal jemand z.B. mit dem Volkszähler eine
>> Netz-Spannungsüberwachung, möglichst auf allen 3 Phasen, realisiert? Ich
>> würde mich sehr für Tipps zu geeigneter Messelektronik interessieren.
>> Zur Erklärung: ich habe hier seit einigen Wochen Probleme mit
>> PV-Wechselrichtern, die sich häufig wegen Überspannung abschalten. Ein
>> Langzeit-Log der Spannungen direkt am Zähler zusätzlich zu den Werten der
>> Wechselrichter könnte hilfreich sein, um der Sache auf den Grund zu gehen.
>> Eine Messung durch den Netzbetreiber ist leider verdammt teuer.
>>
>> Viele Grüße
>> Frank