[vz-users] Netz-Spannungsmessung

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Tue Jul 14 23:31:54 CEST 2015


Hallo Udo und Matthias,

kurzer Zwischenstand bzgl. der Hager-Zähler:
Die beiden EHZ361L5R vom Netzbetreiber geben Spannungen aus. Ich habe
mal für einen Tag beide Zähler geloggt, aber die gemessenen Werte sind
praktisch identisch (Abweichungen unter 0,1V). Das sagt noch nicht
viel über die Genauigkeit, aber zumindest die Serienstreuungen scheint
Hager im Griff zu haben. Nur leider hängen diese beiden Zähler nicht
an dem Hausanschluss, den ich überwachen möchte...
Weniger schön ist das Ergebnis beim EHZ363WA: Dieser gibt per SML nur
die Zählerstände und die Leistung aus. Ich habe mit Hager telefoniert
um zu fragen, ob sich da was machen lässt, aber das Resultat war
ernüchternd: Die Zähler werden bei der Produktion so programmiert,
nachträglich ist wohl nichts mehr zu verändern. Das im Handel
erhältliche Modell WA ist angeblich so eingestellt, weil sich der
Endkunde außer für den Zählerstand eh für nichts anderes interessieren
würde. Netzbetreiber können den Zähler wohl mit ausführlicherem
Datentelegramm ordern, aber als Endkunde gibt es keine Chance, an
sowas ranzukommen. Also leider ein Rückschritt zum EHZ361WA.
Leider ist der EHZ361 nicht mehr erhältlich. Kennt ihr noch andere
Zähler, die Spannungen über die optische Schnittstelle verfügbar
machen?

Viele Grüße
Frank

Am 6. Juli 2015 um 00:56 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
> Hallo Udo und Matthias,
>
> danke für den Tipp mit dem Hager-Zähler, das sieht nach einer guten
> Möglichkeit aus.
> Bisher habe ich 2 EMH-Zähler, die ich mit VZ auslese, aber die sind
> leider nicht so gesprächig, da ist außer den Zählerständen und der
> Leistung nichts zu bekommen. Außerdem habe ich hier aber auch noch 2
> Hager EHZ361L5R, die noch auf die Anbindung an VZ warten. Da diese aus
> der gleichen Baureihe sind wie der empfohlene EHZ361WA (Liefer- statt
> Bezugszähler), habe ich ja eine gute Chance, dass diese ebenfalls die
> Spannung ausgeben können. Allerdings sind es 2 Netzbetreiber-Zähler,
> keine Ahnung ob die den vollen Datensatz senden oder ob sie künstlich
> beschränkt sind. Nächstes Wochenende werde ich das testen.
> Außerdem gibt es in der Anlage noch einen EHZ363WA, der wohl bei Hager
> der Nachfolger ist und laut Anleitung ebenfalls Spannung ausgibt
> (jetzt per SML, die alten wohl per D0). Der gehört uns, müsste also
> auf jeden Fall das volle Programm an Daten senden. Allerdings wird er
> als Unterzähler eingesetzt, mit fast 50m Kabel bis zum Hauptzähler. Da
> könnten also je nach Belastung des Kabels Abweichungen auftreten zu
> dem, was ich eigentlich messen will.
> Auf jeden Fall hab ich jetzt erstmal genug auszuprobieren.
>
> Viele Grüße
> Frank
>
> Am 2. Juli 2015 um 19:30 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>:
>> Hallo,
>>
>> ich logge im Sekundentakt alle 3 Phasen (Spannung, Strom/Verbrauch,...) mit
>> Hager EHZ361 und vzlogger.
>>
>> Gruß
>> Matthias
>>
>> Sent from a mobile device.
>>
>> Am 02.07.2015 um 17:23 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>>
>> Hallo Liste,
>>
>> hat schon mal jemand z.B. mit dem Volkszähler eine
>> Netz-Spannungsüberwachung, möglichst auf allen 3 Phasen, realisiert? Ich
>> würde mich sehr für Tipps zu geeigneter Messelektronik interessieren.
>> Zur Erklärung: ich habe hier seit einigen Wochen Probleme mit
>> PV-Wechselrichtern, die sich häufig wegen Überspannung abschalten. Ein
>> Langzeit-Log der Spannungen direkt am Zähler zusätzlich zu den Werten der
>> Wechselrichter könnte hilfreich sein, um der Sache auf den Grund zu gehen.
>> Eine Messung durch den Netzbetreiber ist leider verdammt teuer.
>>
>> Viele Grüße
>> Frank
>
> Am 2. Juli 2015 um 17:36 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
>> Hallo Frank,
>>
>> Am 02.07.2015 um 17:23 schrieb Frank Richter:
>>>
>>> Ein Langzeit-Log der Spannungen direkt am Zähler
>>
>> Gibt der Zähler keine Spannungswerte aus?
>>
>> Ansonsten wäre das einfachste einen Hager EHZ361WA zu nehmen und den über
>> die IR-Schnittstelle auslesen. Der liefert die Spannungen und Ströme für
>> jede Phase.
>> 1-0:0.0.0*255(1095110000152759)
>> 1-0:1.8.0*255(000263.9673)
>> 1-0:96.5.5*255(82)
>> 0-0:96.1.255*255(0000152759)
>> 1-0:32.7.0*255(238.43*V)<---- aktuelle Spannung L1
>> 1-0:52.7.0*255(238.99*V)<---- aktuelle Spannung L2
>> 1-0:72.7.0*255(239.05*V)<---- aktuelle Spannung L3
>> 1-0:31.7.0*255(000.10*A)<---- aktueller Strom in L1
>> 1-0:51.7.0*255(001.05*A)<---- aktueller Strom in L2
>> 1-0:71.7.0*255(007.16*A)<---- aktueller Strom in L3
>> 1-0:21.7.0*255(+00018*W)<---- aktuelle Leistung von L1
>> 1-0:41.7.0*255(+00200*W)<---- aktuelle Leistung von L2
>> 1-0:61.7.0*255(+01679*W)<---- aktuelle Leistung von L3
>> 1-0:96.50.0*0(65)
>> 1-0:96.50.0*1(07D2)
>> 1-0:96.50.0*2(16)
>> 1-0:96.50.0*3(08)
>> 1-0:96.50.0*4(26)
>> 1-0:96.50.0*5(0E)
>> 1-0:96.50.0*6(003D381B300AF9003D00490200009F80)
>> 1-0:96.50.0*7(00)
>>
>> Gruß
>> Udo