Hallo,
ich habe VZLogger installiert und konfiguriert so analog zu
http://wiki.volkszaehler.org/howto/drehstromzaehler_emh_ed300l_mit_volkszae
hler_pc_oder_raspberry_pi_auslesen
"meters" : [{
"enabled" : true, /* disabled meters will be ignored */
"protocol" : "sml", /* see 'vzlogger -h' for list of available
protocols */
"device" : "/dev/ttyUSB0",
"channels": [{
"uuid" : "d68ca390-f0f0-11e4-babf-a3f80af7693b", /*
leistung */
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:16.7.0" /* alias for '1-0:1.7.ff', see
'vzlogger -h' for list of available aliases */
},
{
"uuid" : "12793b60-f0f2-11e4-bb61-f95bdd4ef123", /* zähler
*/
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:1.8.0" /* see 'vzlogger -v20' for an
output with all available identifiers/OBIS ids */
},
{
"uuid" : "b19ff120-f0f2-11e4-aa82-f1cec46a543e", /*
spannung */
"middleware" : "http://localhost/middleware.php",
"identifier" : "1-0:2.8.1" /* see 'vzlogger -v20' for an
output with all available identifiers/OBIS ids */
}
]
Wenn ich verbosity auf 20 setze wird folgendes geloggt:
[May 02 17:51:59][mtr0] Got 7 new readings from meter:
[May 02 17:51:59][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisItentifier:1-
0:1.8.0*255 value=5449246.20 ts=1430589119085
[May 02 17:51:59][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255/ObisItentifier:1-
0:2.8.0*255 value=210.90 ts=1430589119085
[May 02 17:51:59][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisItentifier:1-
0:1.8.1*255 value=5449246.20 ts=1430589119085
[May 02 17:51:59][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.1*255/ObisItentifier:1-
0:2.8.1*255 value=210.90 ts=1430589119085
[May 02 17:51:59][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisItentifier:1-
0:1.8.2*255 value=0.00 ts=1430589119085
[May 02 17:51:59][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.2*255/ObisItentifier:1-
0:2.8.2*255 value=0.00 ts=1430589119085
[May 02 17:51:59][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0*255/ObisItentifier:1-
0:16.7.0*255 value=137.40 ts=1430589119085
Der Wert 5449246.20 entspricht so wie ich das sehe den 5449 KWh Verbrauch
welche bereits über den Zähle gegangen sind.
Nun habe ich in Volkszähler einen Kanal "El. Energie (Zählerstände)"
angelegt.
Der zeigt aber nicht den Gesamtverbrauch an:
http://i.imgur.com/mqkhDot.png
Als Auflösung habe ich 1000 eingetragen.
Ich würde erwarten, dass bei Vebrauch 5449 KWh angezeigt
wird, so wie ausgelesen. Oder muss ich den initialen Verbrauch angeben?
Grüße,
Alex
More information about the volkszaehler-users
mailing list