Hallo Alexander,
Am 07.05.2015 um 11:37 schrieb Alexander:
> Einen Magnet per Hand vor den Reed-Kontakt zu halten scheint etwas
> ungenau zu sein, so dass manchmal gleich mehrere Werte geschrieben
> werden. Am Gaszähler montiert wird es aber sicherlich funktionieren.
Das Problem bei Gaszählern ist die mechanische Toleranz des eingebauten
Magneten, so dass es ohne weiteres zu Mehrfachimpulsen kommen kann. Da
die Impulsrate nicht sehr hoch ist, wäre es vorteilhaft per Software
noch eine Impulssperre in s0vz einzubauen. Bernd Gewehr hatte da mal
etwas programmiert:
https://github.com/bgewehr/s0vz/commit/3ab5f59c4cd1081d013b06de34311d7a1eb8006b
Die Länge der Impulssperre kann durch den Zeitwert (10000) geändert werden.
Gruß