[vz-users] Mehr als 10 1wire DS18B20 Sensoren?
Karlheinz
karlheinz.es at gmx.de
Mon Nov 9 23:40:12 CET 2015
Hi,
wäre es denn schädlich, auch bei weniger Sensoren gleich einen 1,1kOhm
Widerstand zu verwenden?
Gruß
Karlheinz
------- Original Nachricht --------
Betreff: Re: [vz-users] Mehr als 10 1wire DS18B20 Sensoren?
> Hallo,
>
> ich kann nun einen Erfolg verkünden. Bevor ich die Schaltung um
> etliche Widerstände und Kondensatoren erweitert habe, wollte ich
> zumindest einen Versuch unternehmen, den 4,7 kOhm Widerstand gegen
> einen 1,1 kOhm Widerstand auszutauschen. Die Schaltung funktioniert
> ohne Probleme. Alle 19 angeschlossenen Sensoren werden fehlerfrei
> ausgelesen. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wo ich den einen noch
> übrigen Sensor sinnvoll einsetze. :-)
>
> Vielen Dank für Eure Unterstützung.
>
> Gruß
> Alexander
>
> Am 8. November 2015 um 15:06 schrieb Jan Goe
> <jan.andrea7 at googlemail.com <mailto:jan.andrea7 at googlemail.com>>:
>
> wo, wäre den das problem, die Sensoren nach und nach anzuschließen?
>
> bsp,
> 5 stück mit 4,7k ohm dann machte den 6ten dazu diese wird nicht
> erkannt jetzt kannste den Widerstand kleiner machen, jetzt
> schließt du wieder welche an bis einer nicht mehr erkannt wird
> dann Widerstand kleiner usw... das sollte ohne problem, relativ
> schnell machbar sein
>
>
>
>
> Am 8. November 2015 um 14:59 schrieb Andreas Götz
> <cpuidle at gmail.com <mailto:cpuidle at gmail.com>>:
>
> Totale Laienantwort- aber ich würde meine Hoffnung zuerst in
> den Kondensator setzen. Probier doch erstmal je einen pro
> Sternende. Lässt sich ja freischwebend verdrahten, das machts
> nicht viel komplizierter.
>
> Viele Grüße, Andreas
>
> Am 08.11.2015 um 13:00 schrieb Alexander <vz at alex-j.net
> <mailto:vz at alex-j.net>>:
>
>> Hallo,
>>
>> danke für Eure Hinweise.
>> Ich fasse kurz zusammen.
>> Jan hatte geschrieben, dass er 16 Sensoren mit einem 1,1 kOhm
>> Widerstand betreibt. Auch Matthias hatte gestern die Idee
>> geäußert, den 4,7 kOhm Widerstand gegen einen kleineren zu
>> tauschen.
>>
>> Der Vorschlag von Udo geht nun noch etwas weiter. Vor jedem
>> Sensor einen 4,7 kOhm Widerstand zwischen 5V und Data, einen
>> Kondensator zwischen 5V und GND und einen 100 Ohm Widerstand
>> in der Data-Leitung. Bei geplanten 20 Sensoren würde dies die
>> Schaltung ziemlich verkomplizieren.
>>
>> Was meint Ihr? Erstmal probieren ob es mit einem kleineren
>> Widerstand funktioniert?
>>
>> Gruß
>> Alexander
>>
>>
>>
>> Am 7. November 2015 um 23:26 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net
>> <mailto:udo1 at gmx.net>>:
>>
>> Ich mein es so wie im Anhang gezeichnet.
>> Gruß
>> Udo
>>
>>
>> Am 07.11.2015 um 23:12 schrieb Udo1:
>>
>> Noch vergessen: jeweils einen 100 Ohm-Widerstand in
>> Reihe zur Data-Leitung. Jeweils direkt am Sensor.
>>
>> Am 07.11.2015 um 23:07 schrieb Udo1:
>>
>> Am 07.11.2015 um 22:07 schrieb G. Stenzel:
>>
>> aber hast Du schon versucht, die 5V
>> gegen die Minusleitung direkt an den Sensoren
>> mit einem Kondensator
>> abzupuffern?
>>
>> Ich würde sogar noch weiter gehen und in
>> unmittelbarer Nähe jedes Sensors einen
>> 4,7K-Widerstand von 5V gegen Data und einen
>> Kondensator von 5V gegen GND schalten.
>>
>> Gruß
>> Udo
>>
>>
>>
>>
>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20151109/7994df28/attachment.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list