[vz-users] Siemens TD-3511 - OMS?

Christian Schnellrieder schnellrieder.cs at gmail.com
Tue Oct 6 19:26:25 CEST 2015


Hallo Armin.

Die aktuelle Version aus dem git kann über einen USB / ttyAMA0 IR Lese /
Schreibkopf die Daten auslesen. Ich persönlich verwende einen USB Kopf.


Woher bekommt man prinzipiell den AES-Key und IV - vom Versorger/
> Messstellenbetreiber?


Der IV Key wird automatisch aus der Nachricht erstellt. Den AES Key
bekommst du unter folgender Adresse:
https://netz-online.netzgmbh.at/eServiceWeb/main.html

Neben der Anlage gibts es einen Button "Smart Meter Schnittstelle". Hier
findest du den AES Key.

Config folgt später.

Grüße











Am 6. Oktober 2015 um 17:26 schrieb applicationMGR ecoCuyo <
applicationMGR at ecocuyo.de>:

> Hallo Kollegen,
>
> bin daran, einen Zähler von Siemens TD-3511 mit dem vzlogger *optisch*
> (IR) zu lesen und habe Verständnisfragen:
>
>
>    1. In vzlogger ist Open Metering System lt
>    http://wiki.volkszaehler.org/software/controller/vzlogger implementiert
>    2. Das Problem mit vzlogger und u.a. TD-3511 ist lt.
>    https://github.com/volkszaehler/vzlogger/issues/46 gefixt
>    3.
>    http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/siemens_td3511 beschreibt
>    das Auslesen ohne Nutzen des vzlogger
>    4. Neu: Zähler vom Typ AMIS/M-Bus #176
>    https://github.com/volkszaehler/vzlogger/issues/176 zeigt, dass
>    Matthias mit Schnello entwickelt…
>    5. Und es gibt eine „first version of OMS based meter support #181“
>    https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/181
>    6. Sowie eine conf:
>    https://github.com/mbehr1/vzlogger/blob/90bd2aa1c47397fbde5c8006c83d85e941b30507/etc/vzlogger.conf.meterOMS - Ist
>    diese conf für den direkten Anschluss der M-Bus-Schnittstelle oder für
>    IR-Leseköüfe gemacht?
>
>
> Welche version des vzlogger kann den Siemens TD-3511 über Udos
> IR-Leseköpfe auslesen, woher kann ich diese ziehen und wie sieht
> die vzlogger.conf.meterOMS  dazu aus?
>>
> "skip": false,
> "protocol“ : "*oms*",
>         „parity“ :  *?*,
> "pullseq" : *?*,
>         „ackseq“: *?*,
>         "baudrate": 9600
> „key": "0102030405060708090a0b0c0d0e0f10", // AES key in hex without
> spaces. Needs to be exactly 32 chars
> „mbus_debug": false, // optional provide additional debug output from
> libmbus on the console/stderr/stdout
>
>>
> Woher bekommt man prinzipiell den AES-Key und IV - vom
> Versorger/Messstellenbetreiber?
>
> Würde mich sehr freuen, wenn Ihr mich erhellen könntet ;-)
>
> Viele Grüße
> Armin
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20151006/2b773aa9/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list