[vz-users] Steuerung von Verbraucher mit Schellenwert aus middleware

Heine.thomas at online.de Heine.thomas at online.de
Thu Apr 14 11:09:27 CEST 2016


Am 14.04.2016 um 11:02 schrieb Mathias Dalheimer:
> Hi,
>
> On 04/14/2016 10:58 AM, Udo1 wrote:
>> Am 14.04.2016 um 09:15 schrieb Heine.thomas at online.de:
>>> Mein Regler ist ein Schwingungspaket-Regler (*KEIN*
>>> Phasenanschnitts-Regler)
>> Gut gemacht. Phasenanschnitts-Regler wäre auch nicht erlaubt.
> Doofe Frage: Was ist ein Schwingungpaket-Regler? Und warum wäre ein
> Phasenanschnitts-Regler nicht erlaubt? Macht das EVU entsprechende
> Vorschriften?
>
> Gruß,
> -Mathias
>
Hallo,

ein Schwingungspaket-Regler lässt immer nur ganze Wollwellen (Sinus) 
durch und schaltet im Null-Durchgang. Dann ja nach Ansteuerung Puls-Pausen.
Also so ne Art Puls-Weiten-Modulation. (Frag mal Wikipedia nach 
Schwingungspaketsteuerung)

Bei der Phasenanschnitt- oder -Abschnittssteuereung werden die 
Sinuswellen "abgeschnitten".
Das verursacht extreme Oberwellen.
Zu den Vorschriften der EVU´s kann ich nicht all zu viel sagen.
Aber es gibt wohl denfinitv Beschränkungen bezüglich der Leistung, 
welche mit Phasenanschnittsteuerung geschalten werden darf.
Aber wohl von EVU zu EVU unterschiedlich.

Gruß

Thomas