[vz-users] Steuerung von Verbraucher mit Schellenwert aus middleware

Andreas Goetz cpuidle at gmail.com
Fri Apr 15 08:51:53 CEST 2016


Hi Klaus,

2016-04-14 21:43 GMT+02:00 Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:

> Also der Zähler merkt das sicher, sonst könnte ich ja mit einer solchen
> Steuerung (ohne Solar) nur jede 5. Periode Strom ziehen und damit kostenlos
> mein Haus heizen ?
> Oder vielleicht auch 10 KW ziehen, aber nur 2 werden gezählt ?
>

Ich denke das sind zwei Paar Schuhe. Sicher merkt der Zähler auch bei 2/10
Phasen einen Bezug. Das muss aber nicht heißen dass ein Zweirichtungszähler
bei Überschussnutzung von 2/10 Phasen 20% Bezug und 80% Einspeisung zählt-
das mag ja zeitlich aufsummiert werden und sei es nur durch die Physik des
Zählers.

Die Abtastfrequenz ist sicher auch wesentlich höher als die 50Hz
> Netzfrequenz, nur so können Verbräuche von nicht rein resistiven
> Verbrauchern erfasst werden
>

Bestimmt weiß Udo da mehr- im Elekronikforum wurde die Frage auch gestellt
aber nicht beantwortet...


>
> Angenommen die Solaranlage / Wechselrichter liefert 1A Strom, der Heizstab
> zieht theoretisch 5A, bei einer Schwingungspaketsteuerung mit
> Einschaltdauer jede 5 "Schwingung" / entsprechend 20% müssten dann doch
> 4 Perioden lang 1A ins Stromnetz fließen, 1 Periode lang 4 A aus dem Netz
> entnommen werden ?
> (Rein theoretisch, der Sinusverlauf jetzt mal nicht berücksichtigt)
>

vg
Andreas


>
> Grüße
>
> Klaus
>
>
>
>
>
>
> ----- Original Message -----
> *From:* heine.thomas at online.de
> *To:* volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> *Sent:* Thursday, April 14, 2016 9:08 PM
> *Subject:* Re: [vz-users]Steuerung von Verbraucher mit Schellenwert aus
> middleware
>
> Meiner merkt es nicht.
> --
> Diese Nachricht wurde von meinem Android Mobiltelefon mit 1&1 Mail
> gesendet.
>
> Am 14.04.2016, 21:03, applicationMGR ecoCuyo <applicationMGR at ecoCuyo.de>
> schrieb:
>>
>> Ja, so ist es. Was ein digitaler Energiezähler zählt, hängt von dessen
>> Abtastfrequenz ab. Also ob das Pulsieren tatsächlich vom Zähler erfasst
>> wird.
>>
>> Musst Du ausprobieren.
>>
>> Beste Grüße
>> Armin
>>
>> Am 14.04.2016 um 20:49 schrieb Andreas Götz <cpuidle at gmail.com>:
>>
>> Gute Frage!
>>
>> Am 14.04.2016 um 20:23 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:
>>
>> Und wegen diesen Schwingungspaketseteuerungen flackert bei mir daheim das
>> Licht :-)
>>
>> Spass beiseite, was mich jett neugierig macht, zugegeben auch nicht
>> wirklich zum Thema gehört:
>>
>> Wie funktioniert das mit dem Solar-Wechselrichter und dieser
>> Schwingungspaketsteuerung ?
>>
>> Wenn jetzt z.B. Dein Heizstab nur jede 5. Periode Strom zieht, also 20 %
>> der Zeit, entsprechend 20% Leistung, was passiert mit den anderen 80%? Die
>> werden dann ins Netz eingespeist ?
>>
>>
>> Viele Grüße
>>
>> Klaus
>>
>>
>>
>> ----- Original Message -----
>> *From:* Heine.thomas at online.de
>> *To:* volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
>> *Sent:* Thursday, April 14, 2016 9:15 AM
>> *Subject:* Re: [vz-users] Steuerung von Verbraucher mit Schellenwert aus
>> middleware
>>
>> Hallo,
>>
>> Hab aufmerksam mitgelesen und gesehen, dass ihr sowas ähnliches wie ich
>> macht.
>> Ich steuer bei mir von der SPS aus meinen Heizstab je nach übrigem Strom
>> über einen Analog-Ausgang und einen kleinen Regler.
>> Hab auch gesehen, dass Raspberry auch Analog-Ausgänge kann. Raspi müsste
>> das alles also auch können....
>>
>> Mein Regler ist ein Schwingungspaket-Regler (*KEIN*
>> Phasenanschnitts-Regler) welcher den Heizstab (6KW mit Thermoabschaltung)
>> abhängig vom verfügbaren Strom regelt (über 4-20mA). Wenn das Wasser zu
>> heiß ist, schaltet der Heizstab selber ab!
>>
>> Funktioniert super (seit 2 Monaten)! Eigenverbrauch von 30% auf 75%
>> gesteigert (hab mal ein Bild von der Auswertung vorgestern mit angehängt).
>>
>> Falls jemand Fragen zu den Komponenten hat, gerne.
>>
>> Gruß
>>
>> Thomas
>>
>> Am 12.04.2016 um 23:36 schrieb Daniel Lauckner:
>>
>> Am Dienstag, 12. April 2016 um 17:08 schrieb Daniel Männer:
>>
>> Wenn ich dein Script richtig interpretiere macht es folgendes:
>>
>> 1.) Öffnen der Schnittstelle zu deiner Heizungssteuerung
>>
>> Ja.
>>
>>
>> 2.) Auslesen der UUID von dem Wert den du zum Steuern nimmst.
>>
>> Ja, der Kanal den ich da Abfrage ist mein Einspeisezähler.
>> Die Variable $content ist in dem Moment vom Typ String (Zeichenkette).
>>
>> 2b)    $content=json_decode($content);
>> Der Volkszähler antwortet im json-Format. Durch das decodieren wird
>> aus dem String eine Art Array. Struktur und Bezeichnung für die Felder
>> ergibt sich aus der json-Antwort.
>>
>> 2c)   if (($content->data->rows)) {
>> Prüfen ob die Antwort Daten enthält. Bei einer fehlerhaften Antwort
>> ohne Daten wäre im "Array" die Variable rows = 0.
>>
>>
>> 3.) Mit dem data tuples nimmst du den Wert aus dem Datensatz.
>>
>>       $lastValue = $content->data->tuples[$content->data->rows-1][1];
>> Es kann passieren das der VZ mit mehr als einem Datensatz (tuples)
>> antwortet. Wie viele es sind steht in der Variable rows. Ich nehme den
>> neusten (letzten) und packe ihn in eine Variable.
>>
>>
>> Hier weiß nicht weiter:
>>         A.) wie sieht der aus
>>
>> Das ist eine Reelle Zahl, also ist die  Variable $lastValue vom Typ Real
>> (Gleitkomma). Einheit in dem Fall: Watt.
>>
>>
>>         B.) ist das immer gleich einzutragen wie bei dir?
>>
>> Ich verstehe die Frage nicht ganz.
>> Du kannst die Anfrage an den VZ auch mal per Browser schicken, schau
>> dir die json-Antwort an, vielleicht wirds dann verständlicher.
>> Vergleich auch mit dem was im Wiki unter "Referenz" zu finden ist.
>>
>>
>> 4.)Lastvalue: Aktion ob der Wert eben höher als 1000 und niedriger als 4000
>> ist.
>>
>> Jein.
>> Niedriger als 1000 und größer als 4000. Ich schalte mit dem Script
>> die Freigabe für einen 3kW Heizstab der mir bei Bedarf Warmwasser
>> macht. Liegt $lastValue zwischen den Werten wird nix ausgelöst.
>>
>>
>> mfg Daniel
>>
>>
>>
>> ---
>> Diese E-Mail wurde von Avast Antivirus-Software auf Viren geprüft.https://www.avast.com/antivirus
>>
>>
>>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20160415/23593bdf/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list