[vz-users] DVH 4013 Modbus?

Marc Haber mh+volkszaehler-users at zugschlus.de
Sun Dec 25 20:52:49 CET 2016


On Sun, Dec 25, 2016 at 02:21:08PM +0100, Lars Täuber wrote:
> On Sun, 25 Dec 2016 11:35:00 +0100 Marc Haber <mh+volkszaehler at zugschlus.de> wrote:
> > Allerdings funktioniert's bei mir auch mit der aktuellen Version eher
> > unzuverlässig, siehe meine anderen Beiträge hier.
> 
> 
> was für einen Adapter hast Du denn? Evtl. werden mit dem Windowstreiber Pull-Up-, Pull-Down und Endwiderstände an- und abgeschaltet, was der Linuxtreiber nicht kontrolliert.
> Ich hatte anfangs auch verschiedene günstige Adapter und bin dann bei dem hier gelandet, mit dem bin ich unter Linux sehr zufrieden:
> http://www.digitus.info/produkte/computer-zubehoer-und-komponenten/computer-zubehoer/seriell-und-parallel-adapter/da-70157/

So sieht meiner auch aus, siehe
https://twitter.com/Zugschlus/status/812972361540636672/photo/1

> Es ist ganz wichtig, dass Endwiderstände nur an den Busenden und die evtl. Pull-Widerstände nur einmal im Bus geschaltet sind.

Der Support des Herstellers von dem Zähler sagt, bei kurzen Leitungen
nimmt man gar keine Widerstände. Und unter Windows funktoniert es ja
auch ohne.

Grüße
Marc

-- 
-----------------------------------------------------------------------------
Marc Haber         | "I don't trust Computers. They | Mailadresse im Header
Leimen, Germany    |  lose things."    Winona Ryder | Fon: *49 6224 1600402
Nordisch by Nature |  How to make an American Quilt | Fax: *49 6224 1600421


More information about the volkszaehler-users mailing list