[vz-users] Einträge in die vzlogger.log unterdrücken?

applicationMGR ecoCuyo applicationMGR at ecoCuyo.de
Sun Jan 17 17:06:14 CET 2016


Hallo Matthias,

Das ist klasse! Lass Dir Zeit, kann mir einstweilen mit dem WOAR helfen.

Viele Grüße
Armin
> Am 17.01.2016 um 07:33 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>:
> 
> Ich bereite einen Patch/PR vor. 
> 
>> Am 16.01.2016 um 23:14 schrieb applicationMGR ecoCuyo <applicationMGR at ecoCuyo.de>:
>> 
>> Hallo Matthias,
>> 
>> keine Ahnung, was die Gemeinde denkt... für meine Belange wäre das eine Lösung.
>> 
>> Beste Grüße
>> Armin
>> 
>>> Am 16.01.2016 um 13:48 schrieb Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>:
>>> 
>>> Das Problem ist, dass die nicht der 
>>> IEC 62056-21 entsprechen.
>>> 
>>> Erlaubt wäre höchtens ein C.60.5*2 aber nicht ein C.60.5.2.
>>> 
>>> Ich könnte aber den Loglevel eins höher setzen Fehler sind ja nicht wirklich kritisch. Soll ich das tun?
>>> 
>>>  
>>>> Am 15.01.2016 um 18:12 schrieb application MGR <applicationMGR at ecoCuyo.de>:
>>>> 
>>>> Hallo Andreas,
>>>> 
>>>> Fehler sind das nicht unbedingt, vielmehr sind das weitere Register für IDs, Tamper…
>>>> Beispielsweise wäre C.60.9 = Fraud flag, nur das kommt bei dem Zähler gar nicht vor.
>>>> 
>>>> Jedoch wirft der Zähler für C.60.5.2 folgendes aus (Hardware ID (=Revision.Produktzustand)):
>>>> 
>>>> 	C.60.5.2(07.000   0998 B7FD)(12-11-16 06:32)	Line: 'C.60.5.2(07.000   0998 B7FD)(12-11-16 06:32)
>>>> 
>>>> Siehe http://www.ooe-ausfuehrungsbestimmungen.at/assets/download/AMIS-Zaehler.pdf
>>>> 
>>>> Für die Energiezählung, Leistung-, Spannungs-, Strom- und Phasenmessung sind diese Codes m.E. unerheblich.
>>>> 
>>>> Hilft das?
>>>> 
>>>> Beste Grüße
>>>> Armin
>>>> 
>>>>> Am 15.01.2016 um 17:38 schrieb Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com>:
>>>>> 
>>>>> Bei log_level=0 werden nur Fehler geloggt- das sind Fehler. Mich würde eher interessieren ob wir in der Lage sein sollten diesen Obis Code nicht als Fehler zu interpretieren?
>>>>> 
>>>>> Viele Grüße,
>>>>> Andreas
>>>>> 
>>>>> 
>>>>>> On Fri, Jan 15, 2016 at 10:45 AM, application MGR <applicationMGR at ecocuyo.de> wrote:
>>>>>> Hallo zusammen,
>>>>>> 
>>>>>> eine Frage zu Log-Einträgen bei einer Konfiguration mit einem Siemens TD3511 D0-Zähler:
>>>>>> 
>>>>>> Einstellung in der vzlogger.conf_
>>>>>> 
>>>>>> "verbosity" : 0,                      /* 0 = log_error or log-warning, 5 = log_info, 10 = log-debug, 15 = log_finest */
>>>>>>   "log" : "/var/log/vzlogger.log", /* path to logfile, optional */
>>>>>> 
>>>>>> 
>>>>>> Weil der Zähler an vzlogger unbekannte OBIS-Codes auswirft, schreibt er fortlaufend folgende Meldungen in die vzlogger.log-Datei, die dadurch massiv anschwillt:
>>>>>> 
>>>>>> [Jan 15 10:36:58][d0]   Failed to parse obis code (C.60.5.1)
>>>>>> [Jan 15 10:36:58][d0]   Failed to parse obis code (C.60.5.2)
>>>>>> [Jan 15 10:36:58][d0]   Failed to parse obis code (C.1.8.1)
>>>>>> [Jan 15 10:36:58][d0]   Failed to parse obis code (C.1.8.2)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.1.8.3)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.1.8.4)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.1.8.5)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.1.8.6)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.2.8.1)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.2.8.2)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.2.8.3)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.2.8.4)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.2.8.5)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.2.8.6)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.1)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.2)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.3)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.4)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.5)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.6)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.7)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.11)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.13)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.14)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.15)
>>>>>> [Jan 15 10:36:59][d0]   Failed to parse obis code (C.60.4.16)
>>>>>> 
>>>>>> Wie kann man das unterbinden ohne das Logging komplett abzuschalten? 
>>>>>> 
>>>>>> Beste Grüße
>>>>>> Armin
>>> 
>>> Gruß
>>> 
>>> Matthias
> 
> Gruß
> 
> Matthias
> 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20160117/f158f2b8/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list