[vz-users] Beinflussung von Kanälen
Andreas Götz
cpuidle at gmail.com
Sun Jun 12 10:12:30 CEST 2016
Kann es sein dass Du display=lines statt steps eingestellt hast? Interessant wären die echten Messwerte und was Du eigentlich konkret erwartest?
Viele Grüße, Andreas
> Am 12.06.2016 um 10:03 schrieb Torsten <t.wisgalla at gmx.de>:
>
> Hallo zusammen,
>
> habe seit einer Woche am Pi´ mit Udo´s_Erweiterung mit Schaltausgang eine zweiten Kanal für unsere Kläranlage am laufen.
> Der Kläranlagen-Kanal ist an S0/1+ und S0/1- angeschlossen, der Hausstrom-Kanal an S0/0+ und S0/0-.
> Der Verbrauch der Kläranlage wird durch die elektronische Steuerung und 3 intervallartig laufende Pumpen(0,25 - 0,55kW) bestimmt.
>
> Habe mal einen Scrennshot aufgenommen: https://www.dropbox.com/s/gh54nrypmz8b4f6/SCREEN_20160612.png?dl=0
>
> Die blauen Pik´s kommen von einem kleinen Kühlschrank, welcher über den Hausstrom-Kanal geloggt wird.
>
> Frage: Warum zeigt der Kläranlagen-Kanal so ein Verbrauchsverhalten?
>
> Ist eigentlich nicht plausibel. Scheinbar liegt eine Beeinflussung durch den Hausstromkanal vor.
>
> Mfg - Torsten
More information about the volkszaehler-users