[vz-users] Betriebsstundenzähler

Bernd Walter mail at bernd-walter.com
Tue May 3 12:40:59 CEST 2016


Hi Udo,

ich hab die Relais über deine Erweiterung an den Raspi angehängt - die 
sollten dadurch entprellt sein, oder? Resolution im Frontend ist 
ebenfalls "1". Ist das ein Problem, wenn zwei Kanäler auf die Gleichen 
GPIOs gehen? Daten kommen schließlich an und vzlogger startet problemlos.

Gruß

Bernd


Am 03.05.2016 um 12:39 schrieb Udo1:
> Am 03.05.2016 um 12:21 schrieb Bernd Walter:
>> hier hab ich ein Relais parallel geklemmt, dass den S0 schaltet, 
> Kontakte von Relais prellen. Da wirst du immer Fehlimpulse bekommen.
>
> Du kannst in der vzlogger.conf nicht zwei Channels definieren mit dem 
> gleichen GPIO-Pin.
> "resolution": 1, in der vzlogger.conf hat bei S0-Meter keine 
> Auswirkung. Die Resolution muss im Frontend beim Kanal angegeben werden.
>
> Gruß
> Udo



More information about the volkszaehler-users mailing list