[vz-users] Betriebsstundenzähler

Bernd Walter mail at bernd-walter.com
Tue May 3 14:08:20 CEST 2016


Hallo Udo,

hab ich jetzt kapiert und klingt logisch.

Was soll die Platine fertig bei dir kosten? Ich hab ja drei Pumpen. 
Reicht es, wenn ich hier nur den GND (zusammengenommen für alle S0 dre 
Pumpen) durch deine Platine jage oder brauche ich pro Pumpe eine?

Gruß

Bernd


Am 03.05.2016 um 13:42 schrieb Udo1:
> Am 03.05.2016 um 12:40 schrieb Bernd Walter:
>> ich hab die Relais über deine Erweiterung an den Raspi angehängt
> Ok, war mir nicht mehr Erinnerlich :))
>
>> Ist das ein Problem, wenn zwei Kanäler auf die Gleichen GPIOs gehen?
> Bin mir nicht sicher. Aber was soll das bringen?
>
> Dein Problem ist, dass du keine Impulse am S0-Eingang hast, sondern 
> statische Zustände 1 oder 0.
> vzlogger erfasst aber nur die Flanken einer Zustandsänderung. Also die 
> Änderung von 0 nach 1 oder von 1 auf 0.
> D.h. du bekommst einmal einen Impuls beim Einschalten der Pumpe und 
> einmal beim Ausschalten der Pumpe.
> Das funktioniert also nicht so wie du dir das vorstellst.
> Du brauchst noch den Betriebsstundenzähler:
> http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/working_hours?s[]=betriebsstundenz%C3%A4hler 
>
>
> Der setzt dir den Zustand Pumpe An-Aus in Impulse um, die dann 
> vzlogger erfassen kann.
>
> Das Problem ist, das vzlogger, wenn er statische Eingangszustände 
> erfassen soll, die Eingänge ständig pollen müsste und nichts anderes 
> mehr machen kann.
>
> Gruß
> Udo



More information about the volkszaehler-users mailing list