[vz-users] DVH 4013 Modbus?

Marc Haber mh+volkszaehler-users at zugschlus.de
Sun Oct 30 19:24:13 CET 2016


Hallo Udo,

danke für die schnelle Antwort.

On Sun, Oct 30, 2016 at 06:18:07PM +0100, Udo1 wrote:
> Am 30.10.2016 um 17:47 schrieb Marc Haber:
> >Die Hardware angeschlossen habe ich wie in
> >http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1.pdf
> >auf Seite 22 Abschnitt 3.2.2 angeschlossen. Die +5V und Masse habe ich
> >aus einem freien USB-Port des Computers gezogen; als RS485 Interface
> >dient der MENGS® USB-485 USB zu RS485 Konverter
> >https://www.amazon.de/gp/product/B01EFMBBEM/ref=oh_aui_detailpage_o05_s01?ie=UTF8&psc=1
> Die 5V und Masse nicht anschließen.

Entgegen der Beschreibung im Volkszähler-Wiki:
http://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/sdm630_modbus
?

>  Ggf. zwischen D0 und D1 einen Widerstand von 120 Ohm schalten.

Abschlußwiderstände stehen in dem Schaltplan drin und sind hier auch
eingebaut.

> D0 ist A
> D1 ist B

... und das ist auch egal, wenn man +5V und Masse nicht anschließt.
Nach dem Entfernen funktioniert es auch nicht :-(

> >Was mich noch verwirrt, wo ich am Stromzähler die Masse der
> >RS485-Verbindung anschließen muss.
> Welche Masse?? Du hast nur 2 Leitungen bei RS-485.

Laut dem Schaltplan
http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1.pdf
auf Seite 22 Abschntt 3.2.2 braucht das D0, D1 und ein "common".

> >Ich hoffe, gar nicht, denn an die
> >N-Klemme meines 230V-Stromkreises möchte ich das wirklich ungerne
> >anschließen.
> NIE, NIE, NIE!!!!

*unterschreib*

Und wie geht's jetzt weiter?

Grüße
Marc

-- 
-----------------------------------------------------------------------------
Marc Haber         | "I don't trust Computers. They | Mailadresse im Header
Leimen, Germany    |  lose things."    Winona Ryder | Fon: *49 6224 1600402
Nordisch by Nature |  How to make an American Quilt | Fax: *49 6224 1600421


More information about the volkszaehler-users mailing list