[vz-users] Offtopic: Heizung Vor- und Rüklauftemperaturen
Frank Richter
frank.richter83 at gmail.com
Sat Apr 1 02:15:43 CEST 2017
Hallo Michael,
Vertauschung der Fühler würde ich ausschließen. Dein Screenshot in der
ersten Mail zeigt doch während der Heizphase eindeutig VL > RL.
Grüße
Frank
Am 31.03.2017 21:34 schrieb "Koch, Michael" <princemichi at gmail.com>:
> Hallo,
>
> Interesse: ja habe ich definitiv!! ;-)
>
> Habe nur parallel ein kleines Projekt "Gartenhaus" am laufen und mir einen
> schönen Bänderriss zugezogen xD War bisserl abgelenkt - sorry!
>
> Aber zum Thema: Ich habe die Temperaturen gemessen:
>
> Temperaturmessung
>
> Zeitpunkt
>
> Ermittelte Werte im Volkszähler mit DS18B20 Sensorik
>
> Ermittelte Werte mit IR-Messgerät am Heizungsrohr
>
> Tendenz
>
> Fußbodenheizung
>
> Vorlauf
>
> 30.03.2017
>
> 12:47
>
> 23,4°C
>
> *+1,9°C*
>
> 31.03.2017
>
> 20:37
>
> 28,7°C
>
> *-0,4°C*
>
> Fußbodenheizung
>
> Rücklauf
>
> 30.03.2017
>
> 12:47
>
> 24,8°C
>
> *-1,3°C*
>
> 31.03.2017
>
> 20:37
>
> 28,3°C
>
> *-1,1°C*
>
> Solar
>
> Rücklauf
>
> 30.03.2017
>
> 12:46
>
> 63,3°C
>
> *+8,6°C*
>
> 31.03.2017
>
> 20:35
>
> 30,6°C
>
> *+1,5°C*
>
> Solar
>
> Vorlauf
>
> 30.03.2017
>
> 12:46
>
> 56,1°C
>
> *+8,4°C*
>
> 31.03.2017
>
> 20:35
>
> 28,9°C
>
> *+1,3°C*
> Messtoleranzen:
> IR-Messgerät: +/- 1,0°C
> DS18B20: +/- 0,5°C
> Somit eine max. Differenz der Werte von 1,5°C - in der Theorie möglich!
>
> Praktisch zweifele ich gerade noch an der DS18B20-Messung der
> Fußbodenheizungsrohre. Hier ist gem. Messergebnissen evtl. tatsächlich eine
> Verwechslung möglich. Ich werde das morgen noch mal prüfen - jetzt ists mir
> zu spät (werde mal einen Sensor abbauen und schauen wer weiter loggt)!
>
> Ganz komisch fand ich die Solarmessungen vom 30.03. - sehr grosse
> Messabweichung. Dies konnte ich mit der heutigen Messung jedoch nicht
> bestätigen....
>
> Zu Meiner Heizung evtl. noch einige Anmerkungen.
> - Direkte Raumtemperaturmessung an die Heizung ist nicht vorhanden.
> - Nur Passive Temeraturmessung welche die Stellmotore ansteuert. Somit
> erfolgt die Bedarfanforderung an die Heizung. Genau dies ermittelt die
> Heizung indem alle 30 Minuten die Pumpe angeschmissen wird. Zusätzlich wird
> so auch die Wassertemperatur ermittelt (deltaT)!
> - Wie die Heizung jedoch intern regelt - steht in einem anderen Buch
> geschrieben :-)
>
> Vielen Dank und Grüße,
> Michael
>
>
> Am 31.03.2017 um 17:22 schrieb Frank Richter:
>
> Hallo,
>
> ich meinte natürlich einen elektronischen Raumregler MIT Verbindung zur
> Heizungsregelung.
> Aber bevor wir hier weiter wild spekulieren, sollten wir vielleicht
> abwarten, ob Michael überhaupt noch Interesse an seinem Thread hat...
>
> Grüße
> Frank
> Am 31.03.2017 15:08 schrieb "Jakob Hirsch" <jh at plonk.de>:
>
>> Hi!
>>
>> Am 30.03.2017 um 10:51 schrieb Frank Richter:
>>
>>> "wahrscheinlich", weil ich vermute dass da noch ein Raumthermostat im
>>> Spiel ist, aber Michaels System nicht kenne...
>>>
>>
>> Naja, die Raumthermostate machen ja auch nur die Ventile in der
>> Verteilung auf/zu, davon weiß die Gastherme aber ja auch nix.
>>
>> Wie ich schon geschrieben habe: Aktuelle Werte kann die Steuerung
>>> nur bekommen, wenn die Pumpe läuft, ansonsten sieht sie ja nur die
>>> Temperatur im Geräteinneren.
>>> Yep, da sind wir uns einig. Aber wo siehst du den Sollwert in dem
>>> Zeitraum, in dem die Pumpe im Taktbetrieb läuft und nicht zuheizt?
>>>
>>
>> Die Solltemperatur ergibt sich direkt aus der Heizkurve, und die ist doch
>> unabhängig davon, ob der Brenner (oder die WP) gerade läuft oder nicht.
>>
>> Nur mit der normalen Heizkurve finde ich es schwer zu erklären, warum
>>> die Heizung bis kurz nach 10:00 auf 27 Grad VL hochheizt und ab dann den
>>> ganzen Tag gar nix mehr macht. Wäre die Regelung nur
>>> Außentemperatur-geführt, sollte sich der Sollwert doch allmählich ändern.
>>>
>>
>> Gibt ja noch die Hysterese, das sind ja auch ein paar Grad.
>>
>> Außerdem wird es ja recht schnell warm in den Zimmern, wenn morgens die
>> Sonne durch die Fenster scheint, die RTs lassen die Ventile zugehen,
>> dadurch ist auch kein Abnehmer für die Wärme mehr da.
>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image008.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7935 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0008.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image010.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6976 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0009.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image002.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6026 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0010.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image006.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6615 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0011.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image012.jpg
Type: image/jpeg
Size: 8399 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0012.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image016.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7912 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0013.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image014.jpg
Type: image/jpeg
Size: 6856 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0014.jpg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: clip_image004.jpg
Type: image/jpeg
Size: 7372 bytes
Desc: not available
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170401/ff07cc47/attachment-0015.jpg>
More information about the volkszaehler-users
mailing list