[vz-users] Modbuszähler INEPRO auslesen

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Sun Apr 9 16:24:31 CEST 2017


Wir hatten hier vor ein paar Monaten übrigens einen ähnlichen Fall mit
anderem Zähler (Suchbegriff: DVH 4013 Modbus). Symptome waren weitgehend
identisch (Bitfehler in der Übertragung).
Marc hatte auch den Digitus-Adapter verwendet und trotz viel Tüftelei war
es damit bis zum Schluss nicht zum Laufen zu kriegen.
Die Lösung war damals ein China-Adapter von AliExpress mit Widerständen für
Pull-Up und Pull-Down, aber ohne Abschlusswiderstand (musste ausgelötet
werden).

Grüße
Frank

Hallo Pascal,

ich hatte mit Modbus bzw. RS485 auch schon meinen Spaß...
Wie sieht dein Aufbau elektrisch aus? Abschlusswiderstand zwischen A und B
vorhanden? Pull-Up und Pull-Down Widerstände vorhanden?

Viele Grüße
Frank
Am 09.04.2017 14:25 schrieb "Pascal" <volkszaehler at wiuhelmtell.ch>:

> Guten Tag liebe VZ- Gemeinde
>
> Ich versuche mich momentan daran, den Drehstrom-Zähler „INEPRO PRO380-Mod“
> auszulesen. Dies soll über den RS485-USB- Wandler von „Digitus“, mittels
> der Library jlibmodbus in Java erfolgen. Leider bekomme ich immer komische
> Werte zurück. Von 50 Anfragen fallen ca. 49 durch den CRC- Check durch. Ein
> Anpassen der Baudrate auf den tiefstmöglichen Wert hat nichts gebracht. Hat
> jmd. von euch Erfahrung mit dem Auslesen von Modbus- Zählern und weiss wo
> das Problem liegen könnte?
>
> Grüsse,
>
> Pascal