[vz-users] Konfigurationsproblem vzlogger für Elster AS1440
Frank Richter
frank.richter83 at gmail.com
Fri Aug 25 16:34:01 CEST 2017
Hi,
du kannst höchstens mal nachschauen, ob dein Zähler auch die
Momentanleistung ausgibt. Für hohe Zeitauflösung wäre das von Vorteil, für
Verbrauchsermittlung über längere Zeiträume eher nicht.
Grüße
Frank
Am 25.08.2017 15:38 schrieb "Kai Wiemer" <kawi.business at gmail.com>:
> Hallo Frank,
>
> das habe ich befürchtet. Die Auflösung meiner privaten Zähler ist um
> Dimensionen höher.
>
> Danke für den Hinweis mit den Duplikaten. Den werde ich gleich mal testen.
>
> Grüße
> Kai
>
> Am 25. August 2017 um 15:20 schrieb Frank Richter <
> frank.richter83 at gmail.com>:
>
>> Hallo Kai,
>>
>> die Auflösung des Zählers ist offenbar relativ niedrig (10Wh). Daran
>> kannst du erstmal nix ändern, ein Workaround für die Nullwerte in der
>> Darstellung wäre aber die Option "duplicates" in vzlogger, gefolgt von der
>> Zeit in s, in der keine identischen Werte an die Middleware übertragen
>> werden sollen.
>>
>> Grüße
>> Frank
>>
>> Am 25.08.2017 15:13 schrieb "Kai Wiemer" <kawi.business at gmail.com>:
>>
>>> Hallo zusammen,
>>>
>>> ich richte derzeit meinen zweiten (Strom-)Volkszähler ein. Beide Male
>>> auf Basis eine Raspberry Pi 3 samt Schreib-/Lesekopf.
>>>
>>> Zu Hause handelt es sich um einen Zwerichtungszähler und einen
>>> Produktionszähler und nun geht es um einen einfachen Bezugszähler.
>>>
>>> Zu Hause bin ich es gewöhnt eine Änderung der Last sofort zu sehen.
>>> Schalte ich den Wasserkocher ein, nimmt entsprechend die Last des Bezugs
>>> (wenn die Anlage gerade nicht produziert, ansonsten geht halt der
>>> Eigenverbrauch hoch) zu. Entsprechend wird mir das im Frontend auch
>>> visualisiert. Die Zähler müssen nicht gepullt werden, sondern senden
>>> selbstständig. Es handelt sich um Zähler von Hager.
>>>
>>> Bei meiner zweiten Einrichtung verhält es sich anders. Es handelt sich
>>> um einen Pull-Zähler: den Elster AS1440 (https://www.elstersolutions.c
>>> om/assets/products/products_elster_files/AS1440_Flyer_D.pdf), die
>>> Konfiguration schaut wie folgt aus:
>>>
>>> {
>>> "retry" : 0,
>>> "daemon": true,
>>> "verbosity" : 15,
>>> "log" : "/var/log/vzlogger.log",
>>> "local" : {
>>> "enabled" : false,
>>> "port" : 8080,
>>> "index" : true,
>>> "timeout" : 0,
>>> "buffer" : 0
>>> },
>>> "meters" : [{
>>> "enabled": true,
>>> "allowskip": false,
>>> "interval": 1,
>>> "aggtime": -1,
>>> "aggfixedinterval": false,
>>> "channels": [{
>>> "uuid": "xyz",
>>> "identifier": "255-255:1.8.0",
>>> "middleware": "http://localhost/middleware.php"
>>> }],
>>> "protocol": "d0",
>>> "device": "/dev/usb-ir-lesekopf",
>>> "dump_file": "",
>>> "pullseq": "2F3F210D0A",
>>> "ackseq": "auto",
>>> "baudrate": 300,
>>> "baudrate_read": 9600,
>>> "baudrate_change_delay": 500,
>>> "parity": "7e1",
>>> "read_timeout": 100
>>> }]
>>> }
>>>
>>> Diese Konfiguration habe ich im Kern aus dem Wiki entnommen:
>>> https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power
>>> /edl-ehz/elster_as1440
>>>
>>> Die Daten landen in der Datenbank und spiegeln korrekt den Zählerstand
>>> wieder. Das Frontend visualisiert sie auch entsprechend. Nur nicht so wie
>>> zu Hause. Ich bekomme im Wesentlichen einen linearen Verlauf der Leistung
>>> angezeigt, unterbrochen durch Nullwerte. Schalte ich den Wasserkocher ein,
>>> gibt es einfach weniger Lücken. Siehe: https://picload.org/vie
>>> w/rwidilpl/vz_as1440.png.html
>>>
>>> Nun frage ich mich, ob sich das ändern lässt? Ich habe mit den
>>> Parametern interval und aggtime herumgespielt, konnte aber keine
>>> Verbesserung feststellen. Ich denke, dass die Daten schon anders in die
>>> Datenbank geschrieben werdem müssen und ich am vzlogger ansetzen muss. Hier
>>> mal ein kleiner Auszug aus der Datenbank:
>>>
>>> 6 1 1503656413337 110,081.15
>>> 7 1 1503656418908 110,081.15
>>> 8 1 1503656424362 110,081.16
>>> 9 1 1503656429809 110,081.16
>>> 10 1 1503656435244 110,081.17
>>> 11 1 1503656440689 110,081.18
>>> 12 1 1503656446115 110,081.19
>>> 13 1 1503656451557 110,081.19
>>> 14 1 1503656457058 110,081.2
>>> 15 1 1503656462531 110,081.21
>>> 16 1 1503656468009 110,081.21
>>> 17 1 1503656473589 110,081.22
>>> 18 1 1503656479099 110,081.23
>>> 19 1 1503656484535 110,081.23
>>> 20 1 1503656489996 110,081.24
>>> 21 1 1503656495408 110,081.24
>>>
>>> Hier sieht man auch die Nullwerte.
>>>
>>> Any ideas?
>>>
>>> Danke und Grüße
>>> Kai
>>>
>>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170825/e6ec797c/attachment-0001.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list