[vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)
Klaus Reichenecker
kr at kr123.de
Sat Dec 2 17:05:58 CET 2017
Hallo Albert,
gute Frage, die systime brauchst auf alle Fälle nicht, macht VZ automatisch
Habe es mit systime nie probiert, aber vermutlich passt das Format von ESPEasy nicht zu VZ
Dann solltest wie in meiner vorigen Mail die UUID beim Sensor angeben, sonst kannst Du ja nachher nur einen Sensor zum VZ schicken
Du brauchst m.w. auch irgendwo das ?operation=add&value= , das fehlt bei Dir momentan komplett?
Ich versuche es hier auch gerade mit der neuen Version, wenn ich Erfolg habe gebe ich Bescheid
Viele Grüße
Klaus
----- Original Message -----
From: Albert Dahmen
To: Klaus Reichenecker
Sent: Saturday, December 02, 2017 5:01 PM
Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)
Inzwischen habe ich den Advanced Http Controller aktiv. Man muss die Test-Version der Firmware nutzen (im ZIP sind 3 verschiedene enthalten).
Aber nun bleibt die Frage, wie die Maske zu bestücken ist.
Es kommt auch schon was an ... aber leider immer nur der Wert 1 ... da stimmt also wohl noch was nicht :-)
Unter http-uri habe ich
/volkszaehler.org/htdocs/middleware.php/data/515a3870-d76e-11e7-b694-cd18de9b01b1.json
Und unter http body habe ich
&ts=%systime%&value=%value%
Aber ich denke hier stimmt noch was nicht ....
Hast Du eine Idee?
Ich habe schon viele Varianten probiert, aber noch kommt kein Wert an.
Am 2. Dezember 2017 um 16:45 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:
Hallo Albert,
habe bei mir ESP mit VZ nur mit der alten Version laufen, musste damals noch was im Code anpassen
Ich glaube den Advanced Controller gibt es bei der 2.0 nicht mehr, eigentlich müsstest Du alles bei Controller Settings - Controller Publish eintragen können
Versuch mal beim Sensor z.B. als Name die UUID einzutragen, dann bei Controller publish %valname%
Bei der Vorgängerversion war es z.B.:
pfad_zum_VZ/%valname%.json?operation=add&value=%value%
such mal im Web nach den ESPEasy-Variablen
Grüße
Klaus
----- Original Message -----
From: Albert Dahmen
To: volkszaehler.org - users
Sent: Saturday, December 02, 2017 4:00 PM
Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe parallel mal einen Wemos D1 Mini mit ESPEasy bestückt und meinen dritten Sensor angehängt (der noch nicht in Benutzung war) ... und er zeigt brav die richtige Temperatur. Als Firmware habe ich die aktuellste 2.0er (dev12) installiert.
Nun brauchen ich nur noch einen kleinen Hinweis, wie ich die Temperatur direkt an die middleware schicken kann.
Ich denke ich brauche den Generic HTTP Advanced Controller, oder?.
Doch leider finde ich bei mir in der Auswahl nur den "Generic HTTP" Controller. Wie komme ich an den Advanced Controller?
Am 2. Dezember 2017 um 15:25 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
Am 02.12.2017 um 13:33 schrieb Albert Dahmen:
Was kann falsch sein?
Such mal im Netz nach der AN148.pdf Das ist eine
Guidelines for Reliable Long Line 1-Wire Networks