[vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)

Klaus Reichenecker kr at kr123.de
Sun Dec 10 15:18:45 CET 2017


Hallo Frank,

genau das mit dem DNS-Namen geht leider nicht, ich weiss nicht wirklich warum

Komischwerweise bekomme ich ein 
" : {"version":"0.3","exception":{"message":"Invalid UUID: 'f9ac2b20%2ddd9e%2d11e7%2db6a1%2dbd8af09249ec'","type":"Exception","code"

zurück, obwohl die UUID definitiv die richtige ist

gebe ich das was der ESP sendet zusammen mit meiner Domain in Chrome ein funktioniert es.

Habe leider nicht so einfach die Möglichkeit das Ganze zu loggen, meine Unitymedia-Fritzpox erlaubt es nicht den Traffic mitzschneiden
Falls jemand Lust und die Gegebenheiten hat das Ganze mit z.B. Wireshark anzusehen schccke ich ihm gerne den Link zu meinem VZ

Viele Grüße

Klaus



  ----- Original Message ----- 
  From: Frank Richter 
  To: volkszaehler.org - users 
  Sent: Sunday, December 10, 2017 3:13 PM
  Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


  Hallo zusammen,


  könnt ihr statt IP (die man bei billigem Hosting wohl kaum für sich alleine hat) nicht den DNS-Namen verwenden?


  Ich hab, auch angeregt durch diesen Thread, vor ein paar Tagen ESPeasy dev 12 auf ein Wemos D1 mini installiert und konnte beim HTTP-Controller wählen, ob der Server per IP oder per DNS angegeben werden soll. Lokal läuft das bei mir problemlos, eine vz-installation bei einem Hoster hab ich nicht. Versuch mit demo.volkszaehler.org hat nicht geklappt, da vermute ich allerdings dass es an der generellen Umleitung auf HTTPS liegt, damit kann der ESP anscheinend nicht verbinden.


  Grüße
  Frank 


  Am 10. Dezember 2017 um 15:01 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:

    Hallo Michael,

    die bei denen es funktioniert, haben ihren VZ vermutlich lokal installiert und erreichen ihn über die IP-Adresse

    Mäch mal einen Ping auf Deine Domain wo Dein VZ liegt - nimm die dort angezeigte IP-Adresse und versuche ob Du damit auf auch wieder auf Deine Domain kommst?


    Das merkwürdige bei menen Versuchen ist, das ich eine Rückmeldung bekomme, nur die UUID nicht stimmt - hat da etwa 1und1 auch einen VZ im Hauptverzeichnis?




      ----- Original Message ----- 
      From: Koch, Michael 
      To: volkszaehler.org - users 
      Sent: Sunday, December 10, 2017 2:43 PM
      Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


      Hallo Klaus,

      mein VZ liegt bei Hetzner.

      Wie komme ich an die Developer-Version ? Würde es damit funktionieren?


      Habe ich den soweit alles richtig gemacht? Ich war der Meinung, das es bei einigen schon funktioniert?

      Beste Grüße,

      Michael




--------------------------------------------------------------------------
      From: Klaus Reichenecker [mailto:kr at kr123.de]
      Sent: Sunday, Dec 10, 2017 14:24 GMT+0100
      To: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
      Subject: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


        Hallo Michael,

        > Leider finde ich aber keine Möglichkeit das ESPeasy Interface so zu konfigurieren, das ich den DS18B20 auf meinen VZ im Rechenzentrum connecte...

        genau damit kämpfe ich auch gerade
        Bei welchem Hoster liegt Dein VZ?

        Bei mir 1und1, es liegt wohl irgendwie daran das die IP nicht passt
        Beispiel: 
        Domain test.de ergibt bei einem Ping die 123.123.123.123

        Aber über die IP erreiche ich nicht test.de sondern den 1und1 Kundenserver

        Es muss was in der Form 123.123.123.123/kundenserver/id12345678 sein

        Ich hatte es in einer alten Version geschafft indem ich direkt im Code was angepasst hatte

        Ich gebe Bescheid wenn ich weiter komme

        Das von Christian genannte "http publish" gibt es nur beim advanced http controller, den brauchen wir aber vermutlich nicht
        Um ihn zu installieren müsstest Du die Developer-Version flashen, da ist er mit drin 


        Viele Grüße

        Klaus



          ----- Original Message ----- 
          From: Koch, Michael 
          To: volkszaehler.org - users 
          Sent: Sunday, December 10, 2017 2:11 PM
          Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


          Hallo Zusammen!

          habe mir auch eure Unterhaltung zum Thema ESP8266 bzw. NodeMCU sehr aufmerksam durchgelesen und letzte Woche parallel ein bestellt.

          Generell habe ich mich mit der Arduino Welt das erste mal befasst. Wahnsinn.

          Habe dann auch ESPeasy mit dem bekannten Webinterface entdeckt.
          Habe mich auf diese Seite verirrt: https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy#2.0.2B_firmware_on_1MB_modules
          Und bin dort dann dem Link "ESPEasyUploaderMega" gefolgt. Das NodeMCU habe ich per USB angeschlossen. Mit Hilfe dieser Software dann den ESP8266 geflasht.
          Diesen Flash-Vorgang habe ich mit den Parametern 3, 4096 und 120 gestartet. Ist 120 die richtige Build-Nummer? Frage dies wegen dem folgenden:
          Das NodeMCU konnte ich dann nach gut 15 Minuten mit dem AP (Access Point) Namens "ESP_0" verbinden. Es öffnete sich ein Browser-Fenster.
          Dort habe ich das NodeMCU dann mit dem Lokalen Netzwerk verbunden. Jetzt konnte ich mich über mein Netzwerk mit dem NodeMCU verbinden.
          Leider finde ich aber keine Möglichkeit das ESPeasy Interface so zu konfigurieren, das ich den DS18B20 auf meinen VZ im Rechenzentrum connecte...
          Zum Beispiel hast du Christian am 03.12.um 13:38 Uhr geschrieben, das der Parameter Controller Publish eingestellt werden muss - diesen finde ich gar nicht! 
          So jetzt meine Frage:Wo habe ich auf meinem Weg den Fehler gemacht, das es bei mir insgesammt wohl etwas anders aussieht?

          Vielen Dank,

          Michael Koch




----------------------------------------------------------------------
          From: Christian Wulff [mailto:christianwulff at gmx.de]
          Sent: Sunday, Dec 3, 2017 16:50 GMT+0100
          To: 'volkszaehler.org - users' <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
          Subject: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


            Moin Klaus,


            hmm, an anderer Stelle im ESPeasy hatte ich mal ein Problem mit der Länge des Textfeldes (bzw. deren Variable).

            Bis 64 Zeichen ging das problemlos, aber mehr leider nicht.

            Vielleicht ist das ja bei dir auch das Problem (ich habs jetzt nicht nachgezählt, sieht aber länger aus).

            Mehr kann ich da leider nicht helfen.

            Meine ein Jahr alte VZ Installation liegt ja auf einem lokalen Raspi3 mit USB SSD mit insgesamt 37 Temperaturkanälen, Wasseruhr, 3x Stromzähler und 3x Drehzahlsensor …..bis jetzt J

            Das Display läuft auch sehr gut. Muss nur mal die Zeit finden das zu dokumentieren.


            Lieben Gruß,

            Chris


            Von: Klaus Reichenecker [mailto:kr at kr123.de] 
            Gesendet: Sonntag, 3. Dezember 2017 16:26
            An: volkszaehler.org - users
            Betreff: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


            Da bist jetzt weiter als ich :-)


            Ich hatte es ja in der Vergangenheit mit einem angepassten Generic HTTP gelöst, wollte es jetzt mal mit der neuen Version2 von ESPEasy testen, komme leider nicht weiter

            Meine VZ-Installation liegt bei einem Webhoster


            Als Controller nutze ich auch GenericHTTP


            Im Log habe ich:


            HTTP : connecting to 217.160.233.140:80
            /volkszaehler_neu/volkszaehler.org/htdocs/middleware.php/data/579f6430%2dd82b%2d11e7%2d9b16%2d319ab8bfd2e1.json?operation=add&value=19.8
            HTTP/1.1 200 OK


            HTTP : Success!



            Dann aber:


            {"version":"0.3","exception":{"message":"Invalid UUID: '579f6430%2dd82b%2d11e7%2d9b16%2d319ab8bfd2e1'","type":"Exception","code":0}}


            HTTP : closing connection



            gebe ich in Chrome oder über Curl

            ein: (direkt kopiert von oben)


            meinserver.de//volkszaehler_neu/volkszaehler.org/htdocs/middleware.php/data/579f6430%2dd82b%2d11e7%2d9b16%2d319ab8bfd2e1.json?operation=add&value=19.8


            funktioniert es prolemlos,die UUUID ist die richtige, es liegt auch nicht daran das die Bindestriche ersetzt werden


            Auch die erste Idee, das die IP nicht wirklich eine Öffentliche ist und für alle Domains beim Webhoster die gleiche ist - dann würde ja gar nichts vom VZ zurück kommen


            Hat jemand eine Idee?


            Viele Grüße


            Klaus




              ----- Original Message ----- 

              From: Christian Wulff 

              To: 'volkszaehler.org - users' 

              Sent: Sunday, December 03, 2017 1:38 PM

              Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


              Moin,


              Dank Klaus habe ich auch mehrere ESP8266 mit ESPeasy am Volkszähler laufen J


              Hier die Einstellungen in ESP Easy Mega dev 12:

              unter „Controllers“ Protocol: „Generic HTTP“ auswählen

              In den Controller Settings folgendes einstellen:

              Locate Controller: „Use IP address“

              Controller IP: “192.xxx.xxx.xx”  (hier die IP vom Volkszähler einsetzen)

              Controller Port: “80”

              Controller Publish: “middleware.php/data/%tskname%.json?operation=add&value=%value%”          (vielen Dank an Klaus nochmal :-) !!! )

              Unter Devices:

              Device: “Temperature – DS18b20”

              Name: “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx”  (hier muss die UUID des Kanals eingetragen werden)

              Enabled: „Haken setzen“

              Bei Sensor den Sensor auswählen

              Data Acqusition: „Send to Controller“: „Haken setzen“

              Delay: 60 Sekunden (Alle 60 Sekunden wird ein Wert gesendet)

              Values: Name: „T06“    (ich meine hier muss man irgendeinen Namen setzen, darf nicht leer bleiben)

              Decimals: „3“


              Das geht standardmäßig bis 12 Sensoren.

              Ich habe inzwischen eine Spezialversion im Einsatz mit 15 Temperatursensoren.


              Leider gibt es momentan noch das Problem, dass nach 49,7 Tagen die Werte nicht mehr gesendet werden.

              Das berichten mehrere User. An dem Problem wird bereits gearbeitet.

              Alternativ hilft auch ein automatisierter reboot bevor die 49,7 Tage abgelaufen sind.


              Lieben Gruß,

              Chris


              Von: Albert Dahmen [mailto:albert.dahmen at gmail.com] 
              Gesendet: Samstag, 2. Dezember 2017 17:15
              An: volkszaehler.org - users
              Betreff: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


              Ich habs :-)


              Unter URI folgenden string eingeben und schon kommt die Temperatur an: 

              /volkszaehler.org/htdocs/middleware.php/data/515a3870-d76e-11e7-b694-cd18de9b01b1.json?operation=add&value=%val1%


              Header und Body leer lassen ....


              Am 2. Dezember 2017 um 17:05 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:

              Hallo Albert,


              gute Frage,  die systime brauchst auf alle Fälle nicht, macht VZ automatisch

              Habe es mit systime nie probiert, aber vermutlich passt das Format von ESPEasy nicht zu VZ


              Dann solltest wie in meiner vorigen Mail die UUID beim Sensor angeben, sonst kannst Du ja nachher nur einen Sensor zum VZ schicken


              Du brauchst m.w. auch irgendwo das ?operation=add&value= , das fehlt bei Dir momentan komplett?


              Ich versuche es hier auch gerade mit der neuen Version, wenn ich Erfolg habe gebe ich Bescheid


              Viele Grüße


              Klaus





                ----- Original Message ----- 

                From: Albert Dahmen 

                To: Klaus Reichenecker 

                Sent: Saturday, December 02, 2017 5:01 PM

                Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)



                Inzwischen habe ich den Advanced Http Controller aktiv. Man muss die Test-Version der Firmware nutzen (im ZIP sind 3 verschiedene enthalten).


                Aber nun bleibt die Frage, wie die Maske zu bestücken ist.


                Es kommt auch schon was an ... aber leider immer nur der Wert 1 ... da stimmt also wohl noch was nicht :-)


                Unter http-uri habe ich 

                /volkszaehler.org/htdocs/middleware.php/data/515a3870-d76e-11e7-b694-cd18de9b01b1.json


                Und unter http body habe ich 

                &ts=%systime%&value=%value%


                Aber ich denke hier stimmt noch was nicht ....

                Hast Du eine Idee?


                Ich habe schon viele Varianten probiert, aber noch kommt kein Wert an.



                Am 2. Dezember 2017 um 16:45 schrieb Klaus Reichenecker <kr at kr123.de>:

                Hallo Albert,


                habe bei mir ESP mit VZ nur mit der alten Version laufen, musste damals noch was im Code anpassen


                Ich glaube den Advanced Controller gibt es bei der 2.0 nicht mehr, eigentlich müsstest Du alles bei Controller Settings - Controller Publish eintragen können


                Versuch mal beim Sensor z.B. als Name die UUID einzutragen, dann bei Controller publish %valname%


                Bei der Vorgängerversion war es z.B.:


                pfad_zum_VZ/%valname%.json?operation=add&value=%value%


                such mal im Web nach den ESPEasy-Variablen


                Grüße

                Klaus



                  ----- Original Message ----- 

                  From: Albert Dahmen 

                  To: volkszaehler.org - users 

                  Sent: Saturday, December 02, 2017 4:00 PM

                  Subject: Re: [vz-users] Onewire Temperatursensoren verkabeln (DS18B20)


                  Danke für die Rückmeldung.


                  Ich habe parallel mal einen Wemos D1 Mini mit ESPEasy bestückt und meinen dritten Sensor angehängt (der noch nicht in Benutzung war) ... und er zeigt brav die richtige Temperatur. Als Firmware habe ich die aktuellste 2.0er (dev12) installiert. 


                  Nun brauchen ich nur noch einen kleinen Hinweis, wie ich die Temperatur direkt an die middleware schicken kann.


                  Ich denke ich brauche den Generic HTTP Advanced Controller, oder?.


                  Doch leider finde ich bei mir in der Auswahl nur den "Generic HTTP" Controller. Wie komme ich an den Advanced Controller?


                  Am 2. Dezember 2017 um 15:25 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:


                  Am 02.12.2017 um 13:33 schrieb Albert Dahmen:

                  Was kann falsch sein?


                  Such mal im Netz nach der AN148.pdf Das ist eine

                  Guidelines for Reliable Long Line 1-Wire Networks


                  von Maxim.

                  Gruß
                  Udo









-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20171210/896a05b4/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list