[vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
Matthias Behr
mbehr at mcbehr.de
Wed Jan 18 18:51:06 CET 2017
ja. sieht gut aus!
Gruß
Matthias
Sent from a mobile device.
> Am 18.01.2017 um 18:47 schrieb Jörg Hildering <joerghildering at gmail.com>:
>
> Hallo,
>
> ich habe noch was gefunden. Und zwar stand in der dump_file ganz oben folgendes. Heißt das das der Zähler tatsächlich einmal richtig ausgelesen hat? Ich weiß nur leider nicht mehr mit welcher config. Wenn das aber die richtigen Daten sind würde ich noch weiter testen.
>
> ##### 23.996506000s ( 0 ms) opened
> ##### 24.022769000s ( 8 ms) read
> ##### 24.022875000s ( 0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> <<<<< 24.123478000s ( 94 ms)
> 2f 3f 21 0d 0a /?!
>
> >>>>> 25.005480000s ( 876 ms)
> 38 2e 33 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.3*22(0000000.0
> 06 26 5d 7d 3d 5f 5d 1c 61 31 2d 31 3a 31 2e 38 &]}=_] a1-1:1.8
> 2e 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b .4(0000000.000*k
> 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 Wh) 1-1:1.8.4*3
> 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 6(0000000.000*kW
> 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 35 h) 1-1:1.8.4*35
> 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 34 28 ) 1-1:1.8.4*34(
> 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 33 28 30 1-1:1.8.4*33(0
> 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 32 28 30 30 1-1:1.8.4*32(00
> 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 31 28 30 30 30 1-1:1.8.4*31(000
> 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0000.000*kWh) 1
> 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 30 28 30 30 30 30 -1:1.8.4*30(0000
> 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 39 28 30 30 30 30 30 1:1.8.4*29(00000
> 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30 :1.8.4*28(000000
> 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 0.000*kWh) 1-1:
> 31 2e 38 2e 34 2a 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30 1.8.4*27(0000000
> 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> 2e 38 2e 34 2a 32 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.4*26(0000000.
> 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> 38 2e 34 2a 32 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.4*25(0000000.0
> 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> 2e 34 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .4*24(0000000.00
> 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> 34 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 4*23(0000000.000
> 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 *kWh) 1-1:1.8.4
> 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *22(0000000.000*
> 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 28 kWh) 1-1:1.8.5(
> 30 30 33 35 37 31 37 2e 35 37 35 2a 6b 57 68 29 0035717.575*kWh)
> 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 36 28 30 1-1:1.8.5*36(0
> 30 33 34 34 39 32 2e 39 31 37 2a 6b 57 68 29 0d 034492.917*kWh)
> 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 35 28 30 30 1-1:1.8.5*35(00
> 33 32 34 31 38 2e 30 35 35 2a 6b 57 68 29 0d 0a 32418.055*kWh)
> 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 34 28 30 30 30 1-1:1.8.5*34(000
> 30 35 35 32 2e 32 34 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0552.241*kWh) 1
> 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 33 28 30 30 32 30 -1:1.8.5*33(0020
> 35 38 35 2e 30 32 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 585.023*kWh) 1-
> 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 32 28 30 30 32 39 30 1:1.8.5*32(00290
> 36 36 2e 39 32 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 66.927*kWh) 1-1
> 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 31 28 30 30 32 39 31 36 :1.8.5*31(002916
> 32 2e 35 36 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 2.563*kWh) 1-1:
> 31 2e 38 2e 35 2a 33 30 28 30 30 32 39 30 34 36 1.8.5*30(0029046
> 2e 33 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .300*kWh) 1-1:1
> 2e 38 2e 35 2a 32 39 28 30 30 32 38 39 31 30 2e .8.5*29(0028910.
> 34 38 35 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 485*kWh) 1-1:1.
> 38 2e 35 2a 32 38 28 30 30 32 38 35 35 38 2e 37 8.5*28(0028558.7
> 39 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 97*kWh) 1-1:1.8
> 2e 35 2a 32 37 28 30 30 32 37 35 35 30 2e 37 34 .5*27(0027550.74
> 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 1*kWh) 1-1:1.8.
> 35 2a 32 36 28 30 30 32 35 36 34 32 2e 31 36 32 5*26(0025642.162
> 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 *kWh) 1-1:1.8.5
> 2a 32 35 28 30 30 32 33 34 38 33 2e 37 38 30 2a *25(0023483.780*
> 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a kWh) 1-1:1.8.5*
> 32 34 28 30 30 32 30 39 39 34 2e 34 30 36 2a 6b 24(0020994.406*k
> 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32 Wh) 1-1:1.8.5*2
> 33 28 30 30 31 39 33 34 35 2e 38 32 31 2a 6b 57 3(0019345.821*kW
> 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32 32 h) 1-1:1.8.5*22
> 28 30 30 31 37 39 32 32 2e 32 36 33 2a 6b 57 68 (0017922.263*kWh
> 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 28 30 30 30 ) 1-1:1.8.6(000
> 31 1
> 30 0
> 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 1:1.8.6*35(00000
> 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 :1.8.6*34(000000
> 3a :
> 30 0
> 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> 2e 38 2e 36 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.6*32(0000000.
> 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> 38 2e 36 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.6*31(0000000.0
> 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> 2e 36 2a 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .6*30(0000000.00
> 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> 36 2a 32 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 6*29(0000000.000
> 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 *kWh) 1-1:1.8.6
> 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *28(0000000.000*
> 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a kWh) 1-1:1.8.6*
> 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 27(0000000.000*k
> 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 Wh) 1-1:1.8.6*2
> 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 6(0000000.000*kW
> 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 35 h) 1-1:1.8.6*25
> 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 34 28 ) 1-1:1.8.6*24(
> 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 33 28 30 1-1:1.8.6*23(0
> 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 32 28 30 30 1-1:1.8.6*22(00
> 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 28 30 30 30 30 30 30 1-1:1.8.7(000000
> 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 0.000*kWh) 1-1:
> 31 2e 38 2e 37 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 1.8.7*36(0000000
> 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> 2e 38 2e 37 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.7*35(0000000.
> 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> 38 2e 37 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 8.7*34(0000000.0
> 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> 2e 37 2a 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .7*33(0000000.00
> 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> 37 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 7*32(0000000.000
> 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 *kWh) 1-1:1.8.7
> 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *31(0000000.000*
> 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a kWh) 1-1:1.8.7*
> 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 30(0000000.000*k
> 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 Wh) 1-1:1.8.7*2
> 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 9(0000000.000*kW
> 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 38 h) 1-1:1.8.7*28
> 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 37 28 ) 1-1:1.8.7*27(
> 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 36 28 30 1-1:1.8.7*26(0
> 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 35 28 30 30 1-1:1.8.7*25(00
> 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 34 28 30 30 30 1-1:1.8.7*24(000
> 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0000.000*kWh) 1
> 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 33 28 30 30 30 30 -1:1.8.7*23(0000
> 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 1:1.8.7*22(00000
> 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> 3a 31 2e 38 2e 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 :1.8.8(0000000.0
> 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 00*kWh) 1-1:1.8
> 2e 38 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 .8*36(0000000.00
> 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 0*kWh) 1-1:1.8.
> 38 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 8*35(0000000.000
> 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 *kWh) 1-1:1.8.8
> 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a *34(0000000.000*
> 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a kWh) 1-1:1.8.8*
> 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 33(0000000.000*k
> 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 Wh) 1-1:1.8.8*3
> 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 2(0000000.000*kW
> 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 31 h) 1-1:1.8.8*31
> 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 (0000000.000*kWh
> 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 30 28 ) 1-1:1.8.8*30(
> 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0000000.000*kWh)
> 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 39 28 30 1-1:1.8.8*29(0
> 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 000000.000*kWh)
> 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 38 28 30 30 1-1:1.8.8*28(00
> 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 00000.000*kWh)
> 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 37 28 30 30 30 1-1:1.8.8*27(000
> 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0000.000*kWh) 1
> 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 36 28 30 30 30 30 -1:1.8.8*26(0000
> 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 000.000*kWh) 1-
> 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 35 28 30 30 30 30 30 1:1.8.8*25(00000
> 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 00.000*kWh) 1-1
> 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30 :1.8.8*24(000000
> 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 0.000*kWh) 1-1:
> 31 2e 38 2e 38 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30 1.8.8*23(0000000
> 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 .000*kWh) 1-1:1
> 2e 38 2e 38 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e .8.8*22(0000000.
> 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 000*kWh) 1-1:1.
> 39 2e 30 28 30 30 30 31 32 32 34 2e 37 33 32 2a 9.0(0001224.732*
> 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 44 28 30 30 30 kWh) 1-1:1D(000
> 30 30 37 35 2e 33 33 36 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 0075.336*kWh) 1
> 2d 31 3a 37 44 28 30 30 30 30 34 39 33 2e 37 31 -1:7D(0000493.71
> 39 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 33 30 44 28 9*kWh) 1-1:30D(
> 30 30 30 32 31 37 36 2e 34 35 31 2a 6b 57 68 29 0002176.451*kWh)
> 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 34 1-1:2.7.0(0.04
> 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 32 2e 37 2e 0*kW) 1-1:22.7.
> 30 28 30 2e 33 38 34 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 0(0.384*kW) 1-1
> 3a 34 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 :42.7.0(0.000*kW
> 29 0a 0a 31 2d 31 3a 36 32 2e 37 2e 30 28 30 2e ) 1-1:62.7.0(0.
> 30 30 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 000*kW) 1-1:2.8
> 2e 30 28 30 30 32 33 33 37 35 2e 36 32 39 2a 6b .0(0023375.629*k
> 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 2e 30 2a 33 Wh) 1-1:2.8.0*3
> 30 0
>
> ##### 24.958977000s ( 4 ms) timeout!
> ##### 24.961409000s ( 3 ms) read
> ##### 24.961518000s ( 0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> <<<<< 25.062011000s ( 7 ms)
> 2f 3f 21 0d 0a /?!
More information about the volkszaehler-users