[vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf

Jörg Hildering joerghildering at gmail.com
Wed Jan 18 21:41:30 CET 2017


Ich habe es endlich hinbekommen. Ich habe einmal ein System Update(apt-get
update & apt-get upgrade) gemacht. Danach lief es mit folgender config:

{
  "retry": 0,
  "daemon": true,
  "verbosity": 15,
  "log": "/tmp/vzlogger.log",
  "local": {
    "enabled": false,
    "port": 8080,
    "index": true,
    "timeout": 0,
    "buffer": 0
   },
  "meters": [
   {
     "enabled": true,
     "allowskip": false,
     "interval": -1,
     "aggtime": -1,
     "aggfixedinterval": false,
     "channels": [
       {
        "uuid": "fecfbcb0-dbcd-11e6-82e8-fbd50a08bbad",
        "identifier": "1-1:1.7.0",
        "api": "volkszaehler",
        "middleware": "http://localhost/middleware.php",
        "aggmode": "none",
        "duplicates": 0
        },
       {
        "uuid": "2e5b9e90-dbce-11e6-80f6-815def6d716e",
        "identifier": "1-1:1.8.0",
        "api": "volkszaehler",
        "middleware": "http://localhost/middleware.php",
        "aggmode": "none",
        "duplicates": 0
        },
       {
        "uuid": "64f3dcf0-dbce-11e6-96cc-3b84f4827523",
        "identifier": "1-1:2.7.0",
        "api": "volkszaehler",
        "middleware": "http://localhost/middleware.php",
        "aggmode": "none",
        "duplicates": 0
        },
       {
        "uuid": "8a4045a0-dbce-11e6-b54f-e7647c70d2a1",
        "identifier": "1-1:2.8.0",
        "api": "volkszaehler",
        "middleware": "http://localhost/middleware.php",
        "aggmode": "none",
        "duplicates": 0
        },
      ],
       "protocol": "d0",
       "device": "/dev/lesekopf0",
       "dump_file": "/home/pi/logger-dump-USB0",
       "pullseq": "2F3F210D0A",
       "baudrate": 300,
       "baudrate_read": 9600,
       "baudrate_change_delay": 500,
       "parity": "7e1",
       "read_timeout": 100
    },
   {
     "enabled": true,
     "allowskip": false,
     "interval": -1,
     "aggtime": -1,
     "aggfixedinterval": false,
     "channels": [
       {
        "uuid": "ade13a80-dbce-11e6-a114-19b6bfd4ca11",
        "identifier": "1-1:2.7.0",
        "api": "volkszaehler",
        "middleware": "http://localhost/middleware.php",
        "aggmode": "none",
        "duplicates": 0
        },
       {
        "uuid": "ce10b540-dbce-11e6-bc79-6703ed7971e2",
        "identifier": "1-1:2.8.0",
        "api": "volkszaehler",
        "middleware": "http://localhost/middleware.php",
        "aggmode": "none",
        "duplicates": 0
        },
      ],
       "protocol": "d0",
       "device": "/dev/lesekopf1",
       "dump_file": "/home/pi/logger-dump-USB1",
       "pullseq": "2F3F210D0A",
       "baudrate": 300,
       "baudrate_read": 9600,
       "baudrate_change_delay": 500,
       "parity": "7e1",
       "read_timeout": 100
    }
   ]
}

Vielen Vielen Dank für Eure zahlreiche Unterstützung :-)

Gruß

Jörg

2017-01-18 19:02 GMT+01:00 <volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org
>:

> Send volkszaehler-users mailing list submissions to
>         volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
>
> To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
>         https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
> or, via email, send a message with subject or body 'help' to
>         volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org
>
> You can reach the person managing the list at
>         volkszaehler-users-owner at demo.volkszaehler.org
>
> When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> than "Re: Contents of volkszaehler-users digest..."
>
>
> Today's Topics:
>
>    1. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Matthias Behr)
>    2. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Udo1)
>    3. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Jörg Hildering)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Wed, 18 Jan 2017 18:51:06 +0100
> From: Matthias Behr <mbehr at mcbehr.de>
> To: "volkszaehler.org - users"
>         <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
> Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> Message-ID: <A801ABE9-5549-4E3A-BE3B-BDBDA2478BC8 at mcbehr.de>
> Content-Type: text/plain;       charset=utf-8
>
> ja. sieht gut aus!
>
> Gruß
> Matthias
>
> Sent from a mobile device.
>
> > Am 18.01.2017 um 18:47 schrieb Jörg Hildering <joerghildering at gmail.com
> >:
> >
> > Hallo,
> >
> > ich habe noch was gefunden. Und zwar stand in der dump_file ganz oben
> folgendes. Heißt das das der Zähler tatsächlich einmal richtig ausgelesen
> hat? Ich weiß nur leider nicht mehr mit welcher config. Wenn das aber die
> richtigen Daten sind würde ich noch weiter testen.
> >
> > ##### 23.996506000s (     0 ms) opened
> > ##### 24.022769000s (     8 ms) read
> > ##### 24.022875000s (     0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> > <<<<< 24.123478000s (    94 ms)
> > 2f 3f 21 0d 0a                                    /?!
> >
> > >>>>> 25.005480000s (   876 ms)
> > 38 2e 33 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.3*22(0000000.0
> > 06 26 5d 7d 3d 5f 5d 1c 61 31 2d 31 3a 31 2e 38    &]}=_] a1-1:1.8
> > 2e 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   .4(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33   Wh)  1-1:1.8.4*3
> > 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   6(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 35   h)  1-1:1.8.4*35
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 34 28   )  1-1:1.8.4*34(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 33 28 30     1-1:1.8.4*33(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 32 28 30 30    1-1:1.8.4*32(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 31 28 30 30 30   1-1:1.8.4*31(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0000.000*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 30 28 30 30 30 30   -1:1.8.4*30(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 39 28 30 30 30 30 30   1:1.8.4*29(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30   :1.8.4*28(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   0.000*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 34 2a 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30   1.8.4*27(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 34 2a 32 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.4*26(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 34 2a 32 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.4*25(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 34 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .4*24(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 34 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   4*23(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34   *kWh)  1-1:1.8.4
> > 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *22(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 28   kWh)  1-1:1.8.5(
> > 30 30 33 35 37 31 37 2e 35 37 35 2a 6b 57 68 29   0035717.575*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 36 28 30     1-1:1.8.5*36(0
> > 30 33 34 34 39 32 2e 39 31 37 2a 6b 57 68 29 0d   034492.917*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 35 28 30 30    1-1:1.8.5*35(00
> > 33 32 34 31 38 2e 30 35 35 2a 6b 57 68 29 0d 0a   32418.055*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 34 28 30 30 30   1-1:1.8.5*34(000
> > 30 35 35 32 2e 32 34 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0552.241*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 33 28 30 30 32 30   -1:1.8.5*33(0020
> > 35 38 35 2e 30 32 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   585.023*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 32 28 30 30 32 39 30   1:1.8.5*32(00290
> > 36 36 2e 39 32 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   66.927*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 31 28 30 30 32 39 31 36   :1.8.5*31(002916
> > 32 2e 35 36 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   2.563*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 35 2a 33 30 28 30 30 32 39 30 34 36   1.8.5*30(0029046
> > 2e 33 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .300*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 35 2a 32 39 28 30 30 32 38 39 31 30 2e   .8.5*29(0028910.
> > 34 38 35 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   485*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 35 2a 32 38 28 30 30 32 38 35 35 38 2e 37   8.5*28(0028558.7
> > 39 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   97*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 35 2a 32 37 28 30 30 32 37 35 35 30 2e 37 34   .5*27(0027550.74
> > 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   1*kWh)  1-1:1.8.
> > 35 2a 32 36 28 30 30 32 35 36 34 32 2e 31 36 32   5*26(0025642.162
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35   *kWh)  1-1:1.8.5
> > 2a 32 35 28 30 30 32 33 34 38 33 2e 37 38 30 2a   *25(0023483.780*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a   kWh)  1-1:1.8.5*
> > 32 34 28 30 30 32 30 39 39 34 2e 34 30 36 2a 6b   24(0020994.406*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32   Wh)  1-1:1.8.5*2
> > 33 28 30 30 31 39 33 34 35 2e 38 32 31 2a 6b 57   3(0019345.821*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32 32   h)  1-1:1.8.5*22
> > 28 30 30 31 37 39 32 32 2e 32 36 33 2a 6b 57 68   (0017922.263*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 28 30 30 30   )  1-1:1.8.6(000
> >                                              31                  1
> >                                              30                  0
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 35 28 30 30 30 30 30   1:1.8.6*35(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30   :1.8.6*34(000000
> >                                              3a                  :
> >                                              30                  0
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 36 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.6*32(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 36 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.6*31(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 36 2a 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .6*30(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 36 2a 32 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   6*29(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36   *kWh)  1-1:1.8.6
> > 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *28(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a   kWh)  1-1:1.8.6*
> > 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   27(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32   Wh)  1-1:1.8.6*2
> > 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   6(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 35   h)  1-1:1.8.6*25
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 34 28   )  1-1:1.8.6*24(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 33 28 30     1-1:1.8.6*23(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 32 28 30 30    1-1:1.8.6*22(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 28 30 30 30 30 30 30   1-1:1.8.7(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   0.000*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 37 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30   1.8.7*36(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 37 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.7*35(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 37 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.7*34(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 37 2a 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .7*33(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 37 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   7*32(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37   *kWh)  1-1:1.8.7
> > 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *31(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a   kWh)  1-1:1.8.7*
> > 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   30(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32   Wh)  1-1:1.8.7*2
> > 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   9(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 38   h)  1-1:1.8.7*28
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 37 28   )  1-1:1.8.7*27(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 36 28 30     1-1:1.8.7*26(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 35 28 30 30    1-1:1.8.7*25(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 34 28 30 30 30   1-1:1.8.7*24(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0000.000*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 33 28 30 30 30 30   -1:1.8.7*23(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 32 28 30 30 30 30 30   1:1.8.7*22(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   :1.8.8(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 38 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .8*36(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 38 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   8*35(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38   *kWh)  1-1:1.8.8
> > 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *34(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a   kWh)  1-1:1.8.8*
> > 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   33(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33   Wh)  1-1:1.8.8*3
> > 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   2(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 31   h)  1-1:1.8.8*31
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 30 28   )  1-1:1.8.8*30(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 39 28 30     1-1:1.8.8*29(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 38 28 30 30    1-1:1.8.8*28(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 37 28 30 30 30   1-1:1.8.8*27(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0000.000*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 36 28 30 30 30 30   -1:1.8.8*26(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 35 28 30 30 30 30 30   1:1.8.8*25(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30   :1.8.8*24(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   0.000*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 38 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30   1.8.8*23(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 38 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.8*22(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 39 2e 30 28 30 30 30 31 32 32 34 2e 37 33 32 2a   9.0(0001224.732*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 44 28 30 30 30   kWh)  1-1:1D(000
> > 30 30 37 35 2e 33 33 36 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0075.336*kWh)  1
> > 2d 31 3a 37 44 28 30 30 30 30 34 39 33 2e 37 31   -1:7D(0000493.71
> > 39 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 33 30 44 28   9*kWh)  1-1:30D(
> > 30 30 30 32 31 37 36 2e 34 35 31 2a 6b 57 68 29   0002176.451*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 34     1-1:2.7.0(0.04
> > 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 32 2e 37 2e   0*kW)  1-1:22.7.
> > 30 28 30 2e 33 38 34 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31   0(0.384*kW)  1-1
> > 3a 34 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   :42.7.0(0.000*kW
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 36 32 2e 37 2e 30 28 30 2e   )  1-1:62.7.0(0.
> > 30 30 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38   000*kW)  1-1:2.8
> > 2e 30 28 30 30 32 33 33 37 35 2e 36 32 39 2a 6b   .0(0023375.629*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 2e 30 2a 33   Wh)  1-1:2.8.0*3
> >          30                                          0
> >
> > ##### 24.958977000s (     4 ms) timeout!
> > ##### 24.961409000s (     3 ms) read
> > ##### 24.961518000s (     0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> > <<<<< 25.062011000s (     7 ms)
> > 2f 3f 21 0d 0a                                    /?!
>
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Wed, 18 Jan 2017 18:54:18 +0100
> From: Udo1 <udo1 at gmx.net>
> To: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> Message-ID: <710c3549-8247-a238-df82-1fce9372803a at gmx.net>
> Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
>
>
> Am 18.01.2017 um 18:47 schrieb Jörg Hildering:
>
> > 2e 30 28 30 30 32 33 33 37 35 2e 36 32 39 2a 6b   1-1:2.8.0(0023375.629*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 2e 30 2a 33   Wh)
>   sieht doch gut aus.
>
> Gruß
> Udo
>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Wed, 18 Jan 2017 19:02:35 +0100
> From: Jörg Hildering <joerghildering at gmail.com>
> To: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> Message-ID:
>         <CAOnONV30qua7V0p3a2og0XuxN6zSNQmA62vhOmgy1343KqfMGg at mail.
> gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Wenn das ganz oben stand müsste das ja die allererste config gewesen sein,
> richtig? Ich weiß nur leider nicht mehr wie die war :-(
> Also weiter probieren.....
>
>
>
> 2017-01-18 18:47 GMT+01:00 <volkszaehler-users-request@
> demo.volkszaehler.org
> >:
>
> > Send volkszaehler-users mailing list submissions to
> >         volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> >
> > To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
> >         https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-
> users
> > or, via email, send a message with subject or body 'help' to
> >         volkszaehler-users-request at demo.volkszaehler.org
> >
> > You can reach the person managing the list at
> >         volkszaehler-users-owner at demo.volkszaehler.org
> >
> > When replying, please edit your Subject line so it is more specific
> > than "Re: Contents of volkszaehler-users digest..."
> >
> >
> > Today's Topics:
> >
> >    1. Re: Elster AS1440 - vzlogger.conf (Jörg Hildering)
> >
> >
> > ----------------------------------------------------------------------
> >
> > Message: 1
> > Date: Wed, 18 Jan 2017 18:47:16 +0100
> > From: Jörg Hildering <joerghildering at gmail.com>
> > To: volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> > Subject: Re: [vz-users] Elster AS1440 - vzlogger.conf
> > Message-ID:
> >         <CAOnONV3jxZO_40gOVc+jVR9urzeea8P0mhPp76puC6EUb6ao8
> > g at mail.gmail.com>
> > Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> >
> > Hallo,
> >
> > ich habe noch was gefunden. Und zwar stand in der dump_file ganz oben
> > folgendes. Heißt das das der Zähler tatsächlich einmal richtig ausgelesen
> > hat? Ich weiß nur leider nicht mehr mit welcher config. Wenn das aber die
> > richtigen Daten sind würde ich noch weiter testen.
> >
> > ##### 23.996506000s (     0 ms) opened
> > ##### 24.022769000s (     8 ms) read
> > ##### 24.022875000s (     0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> > <<<<< 24.123478000s (    94 ms)
> > 2f 3f 21 0d 0a                                    /?!
> >
> > >>>>> 25.005480000s (   876 ms)
> > 38 2e 33 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.3*22(0000000.0
> > 06 26 5d 7d 3d 5f 5d 1c 61 31 2d 31 3a 31 2e 38    &]}=_] a1-1:1.8
> > 2e 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   .4(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33   Wh)  1-1:1.8.4*3
> > 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   6(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 35   h)  1-1:1.8.4*35
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 34 28   )  1-1:1.8.4*34(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 33 28 30     1-1:1.8.4*33(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 32 28 30 30    1-1:1.8.4*32(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 31 28 30 30 30   1-1:1.8.4*31(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0000.000*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 33 30 28 30 30 30 30   -1:1.8.4*30(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 39 28 30 30 30 30 30   1:1.8.4*29(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 34 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30   :1.8.4*28(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   0.000*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 34 2a 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30   1.8.4*27(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 34 2a 32 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.4*26(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 34 2a 32 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.4*25(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 34 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .4*24(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 34 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   4*23(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 34   *kWh)  1-1:1.8.4
> > 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *22(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 28   kWh)  1-1:1.8.5(
> > 30 30 33 35 37 31 37 2e 35 37 35 2a 6b 57 68 29   0035717.575*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 36 28 30     1-1:1.8.5*36(0
> > 30 33 34 34 39 32 2e 39 31 37 2a 6b 57 68 29 0d   034492.917*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 35 28 30 30    1-1:1.8.5*35(00
> > 33 32 34 31 38 2e 30 35 35 2a 6b 57 68 29 0d 0a   32418.055*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 34 28 30 30 30   1-1:1.8.5*34(000
> > 30 35 35 32 2e 32 34 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0552.241*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 33 28 30 30 32 30   -1:1.8.5*33(0020
> > 35 38 35 2e 30 32 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   585.023*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 32 28 30 30 32 39 30   1:1.8.5*32(00290
> > 36 36 2e 39 32 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   66.927*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 35 2a 33 31 28 30 30 32 39 31 36   :1.8.5*31(002916
> > 32 2e 35 36 33 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   2.563*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 35 2a 33 30 28 30 30 32 39 30 34 36   1.8.5*30(0029046
> > 2e 33 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .300*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 35 2a 32 39 28 30 30 32 38 39 31 30 2e   .8.5*29(0028910.
> > 34 38 35 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   485*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 35 2a 32 38 28 30 30 32 38 35 35 38 2e 37   8.5*28(0028558.7
> > 39 37 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   97*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 35 2a 32 37 28 30 30 32 37 35 35 30 2e 37 34   .5*27(0027550.74
> > 31 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   1*kWh)  1-1:1.8.
> > 35 2a 32 36 28 30 30 32 35 36 34 32 2e 31 36 32   5*26(0025642.162
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35   *kWh)  1-1:1.8.5
> > 2a 32 35 28 30 30 32 33 34 38 33 2e 37 38 30 2a   *25(0023483.780*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a   kWh)  1-1:1.8.5*
> > 32 34 28 30 30 32 30 39 39 34 2e 34 30 36 2a 6b   24(0020994.406*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32   Wh)  1-1:1.8.5*2
> > 33 28 30 30 31 39 33 34 35 2e 38 32 31 2a 6b 57   3(0019345.821*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 35 2a 32 32   h)  1-1:1.8.5*22
> > 28 30 30 31 37 39 32 32 2e 32 36 33 2a 6b 57 68   (0017922.263*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 28 30 30 30   )  1-1:1.8.6(000
> >                                              31                  1
> >                                              30                  0
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 35 28 30 30 30 30 30   1:1.8.6*35(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 36 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30   :1.8.6*34(000000
> >                                              3a                  :
> >                                              30                  0
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 36 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.6*32(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 36 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.6*31(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 36 2a 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .6*30(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 36 2a 32 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   6*29(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36   *kWh)  1-1:1.8.6
> > 2a 32 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *28(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a   kWh)  1-1:1.8.6*
> > 32 37 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   27(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32   Wh)  1-1:1.8.6*2
> > 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   6(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 35   h)  1-1:1.8.6*25
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 34 28   )  1-1:1.8.6*24(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 33 28 30     1-1:1.8.6*23(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 36 2a 32 32 28 30 30    1-1:1.8.6*22(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 28 30 30 30 30 30 30   1-1:1.8.7(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   0.000*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 37 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30   1.8.7*36(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 37 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.7*35(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 38 2e 37 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   8.7*34(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 37 2a 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .7*33(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 37 2a 33 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   7*32(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37   *kWh)  1-1:1.8.7
> > 2a 33 31 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *31(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a   kWh)  1-1:1.8.7*
> > 33 30 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   30(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32   Wh)  1-1:1.8.7*2
> > 39 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   9(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 38   h)  1-1:1.8.7*28
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 37 28   )  1-1:1.8.7*27(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 36 28 30     1-1:1.8.7*26(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 35 28 30 30    1-1:1.8.7*25(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 34 28 30 30 30   1-1:1.8.7*24(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0000.000*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 33 28 30 30 30 30   -1:1.8.7*23(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 37 2a 32 32 28 30 30 30 30 30   1:1.8.7*22(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 38 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30   :1.8.8(0000000.0
> > 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38   00*kWh)  1-1:1.8
> > 2e 38 2a 33 36 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30   .8*36(0000000.00
> > 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e   0*kWh)  1-1:1.8.
> > 38 2a 33 35 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30   8*35(0000000.000
> > 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38   *kWh)  1-1:1.8.8
> > 2a 33 34 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a   *34(0000000.000*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a   kWh)  1-1:1.8.8*
> > 33 33 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b   33(0000000.000*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33   Wh)  1-1:1.8.8*3
> > 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   2(0000000.000*kW
> > 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 31   h)  1-1:1.8.8*31
> > 28 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68   (0000000.000*kWh
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 33 30 28   )  1-1:1.8.8*30(
> > 30 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29   0000000.000*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 39 28 30     1-1:1.8.8*29(0
> > 30 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0d   000000.000*kWh)
> > 0a 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 38 28 30 30    1-1:1.8.8*28(00
> > 30 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   00000.000*kWh)
> > 31 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 37 28 30 30 30   1-1:1.8.8*27(000
> > 30 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0000.000*kWh)  1
> > 2d 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 36 28 30 30 30 30   -1:1.8.8*26(0000
> > 30 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d   000.000*kWh)  1-
> > 31 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 35 28 30 30 30 30 30   1:1.8.8*25(00000
> > 30 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31   00.000*kWh)  1-1
> > 3a 31 2e 38 2e 38 2a 32 34 28 30 30 30 30 30 30   :1.8.8*24(000000
> > 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a   0.000*kWh)  1-1:
> > 31 2e 38 2e 38 2a 32 33 28 30 30 30 30 30 30 30   1.8.8*23(0000000
> > 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31   .000*kWh)  1-1:1
> > 2e 38 2e 38 2a 32 32 28 30 30 30 30 30 30 30 2e   .8.8*22(0000000.
> > 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 2e   000*kWh)  1-1:1.
> > 39 2e 30 28 30 30 30 31 32 32 34 2e 37 33 32 2a   9.0(0001224.732*
> > 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 31 44 28 30 30 30   kWh)  1-1:1D(000
> > 30 30 37 35 2e 33 33 36 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31   0075.336*kWh)  1
> > 2d 31 3a 37 44 28 30 30 30 30 34 39 33 2e 37 31   -1:7D(0000493.71
> > 39 2a 6b 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 33 30 44 28   9*kWh)  1-1:30D(
> > 30 30 30 32 31 37 36 2e 34 35 31 2a 6b 57 68 29   0002176.451*kWh)
> > 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 34     1-1:2.7.0(0.04
> > 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 32 2e 37 2e   0*kW)  1-1:22.7.
> > 30 28 30 2e 33 38 34 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31   0(0.384*kW)  1-1
> > 3a 34 32 2e 37 2e 30 28 30 2e 30 30 30 2a 6b 57   :42.7.0(0.000*kW
> > 29 0a 0a 31 2d 31 3a 36 32 2e 37 2e 30 28 30 2e   )  1-1:62.7.0(0.
> > 30 30 30 2a 6b 57 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38   000*kW)  1-1:2.8
> > 2e 30 28 30 30 32 33 33 37 35 2e 36 32 39 2a 6b   .0(0023375.629*k
> > 57 68 29 0a 0a 31 2d 31 3a 32 2e 38 2e 30 2a 33   Wh)  1-1:2.8.0*3
> >          30                                          0
> >
> > ##### 24.958977000s (     4 ms) timeout!
> > ##### 24.961409000s (     3 ms) read
> > ##### 24.961518000s (     0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed
> > <<<<< 25.062011000s (     7 ms)
> > 2f 3f 21 0d 0a                                    /?!
> > -------------- next part --------------
> > An HTML attachment was scrubbed...
> > URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/
> > attachments/20170118/06dbfaee/attachment.html>
> >
> > ------------------------------
> >
> > Subject: Digest Footer
> >
> > _______________________________________________
> > volkszaehler-users mailing list
> > volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> > https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
> >
> >
> > ------------------------------
> >
> > End of volkszaehler-users Digest, Vol 66, Issue 88
> > **************************************************
> >
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/
> attachments/20170118/cba6933b/attachment.html>
>
> ------------------------------
>
> Subject: Digest Footer
>
> _______________________________________________
> volkszaehler-users mailing list
> volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org
> https://demo.volkszaehler.org/mailman/listinfo/volkszaehler-users
>
>
> ------------------------------
>
> End of volkszaehler-users Digest, Vol 66, Issue 89
> **************************************************
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170118/ca6f4d71/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list