[vz-users] EasyMeter Q3BA1122/vzlogger - IR funktioniert, in log oder DB kommt nichts an

applicationMGR ecoCuyo applicationMGR at ecoCuyo.de
Thu Mar 23 10:15:12 CET 2017


Hallo Malte,

das muss ich wohl so machen…

Beste Grüße
Armin

> Am 23.03.2017 um 09:49 schrieb Malte Diers <mdiers at gmail.com>:
> 
> Ich bin ja eher so der Pragmatiker.
> 
> Ich würde mit "minicom" einfach mal hingehen und schauen, was bei den verschiedenen Einstellungen (8N1, 7E1,... / vermutlich 9600bd) an Text auf der Konsole erscheint.
> 
> Wenn irgendwas lesbares rauskommt (ggf. halt im Hex-Editor mit entsprechenden SML-Spezifika wie das 4-fache "1B"), hast Du die richtigen Einstellungen.
> 
> Lt. Wiki (https://wiki.volkszaehler.org/software/sml <https://wiki.volkszaehler.org/software/sml>) sendet der Q3B SML mit 9600/8N1, binär. Also wirst Du nicht "1B" als Text lesen können, sondern viel "Murks". Da aber die 0x77 "häufig" vorkommt, sollte das kleine "w" ab und an zu sehen sein.
> 
> Wenn Du also die Schnittstellenkonfiguration (warhscheinlich 9600/8N1) und das "protocol" "sml" im vzlogger angibst, sollte es funktionieren.
> 
> Malte
> 
> 
> Am 23. März 2017 um 09:29 schrieb applicationMGR ecoCuyo <applicationMGR at ecocuyo.de <mailto:applicationMGR at ecocuyo.de>>:
> Hallo Udo, hallo Malte
> 
> 
> in der Bedienungsanleitung des Q3B steht unter Technische Ausführung folgendes:
> Bidirektionale Infrarot-Datenschnittstelle (MSB)/Unidirektionale Info-Schnittstelle: D0 (gemäß DIN EN 62056-21 und 62056-61)
> Datenprotokoll: SML 1.03
> <PastedGraphic-2.png>
> 
> Und die Schnittstelle oben am Zähler (Pos 2), die ich per Halteblech und Deinem IR-Lesekopf nutze, ist so beschrieben:
> Bidirektionale Infrarot-Datenschnittstelle (MSB) zum Datenaustausch mit Erweiterungsmodulen (energieversorgerseitig). Die Schnittstelle ist bei Auslieferung mit einem Etikett gegen unbefugten Zugriff versie- gelt.
> 
> <PastedGraphic-1.png>
> 
> Da kann man sich jetzt aussuchen, was man glauben soll… Aber ich sehe es wie Du, dass der mit xxd angezeigte Output kein Klartext, sondern SML ist.
> Nur bin ich weiter am rätseln, wie ich es schaffe, den SML-Auswurf der Schnittstelle mit vzlogger zu parsen. Plappern tut der Zähler ja erfreulicher Weise von alleine.
> 
> Wo hast du Deine Infos zu den Specs der Schnittstelle (SML mit 9600bd, 8N1) her?
> Bin für Tipps sehr dankbar.
> 
> Best Grüße
> Armin
> 
>> Am 22.03.2017 um 21:22 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net <mailto:udo1 at gmx.net>>:
>> 
>> 
>> 
>> Am 22.03.2017 um 20:51 schrieb Malte Diers:
>>> Ich habe auch ein EasyMeter Q3BA und Udos Lesekopf. Bei mir geht
>>> folgende Konfig:
>> 
>>> @Michael:
>>> Im anderen Thread magst Du es gelesen haben: Ich habe ein Easymeter Q3D
>> 
>> 
>> Malte, was hast du denn jetzt?
>> Ein Q3BA, oder einen Q3DA?
>> 
>> Weil, der Q3DA redet D0 mit 9600bd, 7E1,
>> während der Q3BA redet SML mit 9600bd, 8N1.
>> 
>> Gruß
>> Udo
> 
> 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170323/1db22c9c/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list