[vz-users] Vermutliches Timestamp Problem bei Iskra MT175

fambesse thomas at fambesse.de
Mon May 22 14:48:17 CEST 2017


 

Wie versprochen das Foto meines Zählers mit aufgesetztem IR-Leser fürs Wiki. 

Link: https://www.dropbox.com/s/so34tlzvsxhg82c/MT175.jpeg?dl=0

 

Einzig funktionieren bei dem dritten Channel 1-0:16.7.0*255 leider nicht die Anzeige (bzw. der Wert wird als 0 dargestellt)  wenn der Wert ins Negative geht (also wenn ich Strom ins Netz einspeise). 

Ggf. hat hier jemand noch einen Tipp für mich wie auch der negative Wert angezeigt wird. 

Hier das Bild des Frontend:

Link: https://www.dropbox.com/s/5zy2qp9equ5x3o4/frontend_vzlogger.jpg?dl=0

 

Vzlogger.log:

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.0*255 value=233789.80 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.1*255 value=233789.80 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:1.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:1.8.2*255 value=0.00 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.0*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.0*255 value=601080.40 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.1*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.1*255 value=601080.40 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:2.8.2*255/ObisIdentifier:1-0:2.8.2*255 value=0.00 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:16.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:16.7.0*255 value=-158.00 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:36.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:36.7.0*255 value=-17.00 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:56.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:56.7.0*255 value=-57.00 ts=1495193819465

[May 19 13:36:59][mtr0] Reading: id=1-0:76.7.0*255/ObisIdentifier:1-0:76.7.0*255 value=-76.00 ts=1495193819465

 

 

Anbei auch noch meine derzeit funktionierende vzconfig.conf mit Stromeinkauf; Stromverkauf; und aktuelle Wirkleistung(gesamt) : 

 

{

"retry" : 3,

"daemon": true,

"verbosity" : 15,

"log" : "/tmp/vzlogger.log",

 

"local" : {

         "enabled" : false,

         "port" : 8080,

         "index" : false,

         "timeout" : 30,

         "buffer" : 600

},

 

"meters" : [{

         "protocol" : "sml",

         "enabled" : true,

         "device" : "/dev/ttyUSB0",

         "parity" : "8N1",

         "baudrate" : 9600,

         "aggtime" : -1,

         "aggfixedinterval" : false,

         "channels": [{

                 "uuid" : "26d6aa80-3c74-11e7-8758-4d611be562f9",

                 "middleware" : "http://localhost/middleware.php",

                 "identifier" : "1-0:1.8.0*255",

                 "aggmode" : "MAX"

          },

                  {

                               "uuid" : "529202c0-3c74-11e7-b5d6-d3d889d83851",

                 "middleware" : "http://localhost/middleware.php",

                 "identifier" : "1-0:2.8.0*255",

                 "aggmode" : "MAX"

          },

          {

                               "uuid" : "a3182920-3c79-11e7-ac68-57dc0b1df375",

                 "middleware" : "http://localhost/middleware.php",

                 "identifier" : "1-0:16.7.0*255",

                 "aggmode" : "MAX"

          }

]

     }]

}

 

 

MFG 

Thomas 

 

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: volkszaehler-users [mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org] Im Auftrag von thomas fam besse
Gesendet: Samstag, 13. Mai 2017 20:52
An: 'volkszaehler-users'
Betreff: Re: [vz-users] Vermutliches Timestamp Problem bei Iskra MT175

 

Hi Daniel, 

Foto mache ich gleich noch fertig. 

Pin Eingabe über den blauen Knopf. 

Über die Taschenlampe sollte es laut Anleitung auch funktionieren. 

 

Die Pin erhält man für den Zähler vom Stromanbieter (bei mir Westnetz).

 

Mfg 

Thomas

 

 

 

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: volkszaehler-users [ <mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> mailto:volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org] Im Auftrag von Daniel Lauckner

Gesendet: Samstag, 13. Mai 2017 20:43

An: volkszaehler.org - users

Betreff: Re: [vz-users] Vermutliches Timestamp Problem bei Iskra MT175

 

Hallo,

 

 

am Samstag, 13. Mai 2017 um 18:55 hat thomas fam besse geschrieben:

> der Iskra MT175 gib nur nach Pin-Eingabe mehr Informationen und eine 

> höhere Auflösung an den IR-IO-Port.

 

Pin Eingabe per Taschenlampe?

 

> Ggf. mal in das Wiki bei den Zähler packen. Hätte mir einiges an 

> Kopfzerbrechen gespart J

 

Wir können nur ins Wiki packen was wir an Feedback bekommen. Da du aber erst der zweiter User bist bei dem der MT175 installiert wurde...

 

Immer wieder hiflreich sind auch (urheberrechtlich unbedenkliche) Fotos von den Zählern. Fehlt uns beim MT175 auch noch.

 

 

mfg Daniel

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20170522/6601bedc/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list