[vz-users] Hall Sensor für Wasserzähler von Diehl

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Tue Nov 28 22:58:47 CET 2017


Hallo Klaus,

wenn das mit dem Hall-Sensor so klappt wie vorgesehen, ist es ja nicht
aufwändig. Ein analoger Eingang dürfte mindestens genauso einfach
auszuwerten sein wie der Magnetfeldsensor über I2C o.ä.

Grüße
Frank

Am 28.11.2017 10:42 PM schrieb "Klaus Reichenecker" <kr at kr123.de>:

Warum macht Ihr Euch so nen Aufwand?
Versucht es doch mal mit dem Handy / Magnetfeldsensor, wenn dort was
angezeigt wird ist es ein leichtes was zu basteln.
Hatte auch erst einen Reflexsensor am Gaszähler, aber einmal krumm
angeschaut, hat die Justierung nicht mehr gepasst.

Grüße

Klaus


----- Original Message -----
*From:* Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>
*To:* volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
*Sent:* Tuesday, November 28, 2017 10:21 PM
*Subject:* Re: [vz-users] Hall Sensor für Wasserzähler von Diehl

Hallo Udo,

Am 28.11.2017 22:11 schrieb "Udo1" <udo1 at gmx.net>:

Am 28.11.2017 um 19:19 schrieb Frank Richter:

> bei meinem Wasserzähler (Elster M140/A)
>

Bei dem Zähler würde ich eher auf einen Reflexsensor setzen, der die
silbrige Fläche des Magneten erfasst.


danke für den Vorschlag, das kann ich ja noch probieren wenn ich mit dem
Hall-Sensor nicht glücklich werde.
Hast du da auch einen Typ für mich (am besten einen den man leicht bekommt)?

Gruß
Frank
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20171128/7c8d54c5/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list