[vz-users] Fwd: Re: Fwd: Re: S0 Impulse (Stromzähler) via Raspberry PI ohne zusätzliche HW auslesen
Frank Richter
frank.richter83 at gmail.com
Wed Apr 4 15:33:54 CEST 2018
2018-04-04 15:23 GMT+02:00 Thorsten Johannsen <thorsten-johannsen at gmx.net>:
>
> ok -> "Impulse" in der Config ist case sensitive :-) --> Nun funktioniert
> es!
>
Sorry, wollte ich auch grad schreiben, aber du hast es schneller bemerkt :-)
@Daniel: könnten wir im Config-Editor den Erklärungstext für "identifier"
bei S0 verbessern? Das 1.8.0 dort führt in die falsche Richtung...
> Super, danke!
>
> Mal schauen, wie gut das funktioniert im Vergleich zur Anzeige des Zählers.
>
>
> Ansonsten wäre doch dies hier eine Idee, oder?
>
> https://wiki.volkszaehler.org/hardware/controllers/
> raspberry_pi_erweiterung_mit_schaltausgaengen_rev.1
>
Oder die kleine Erweiterung, wenn du nicht so viele S0-Eingänge brauchst.
Danke nochmals!
>
> Thorsten
>
Grüße
Frank
> On 04.04.2018 14:15, Frank Richter wrote:
>
> Hallo Thorsten,
>
> Hallo Frank,
>
>
> nimm mal "impulse" als identifier.
>
>
>
> [Apr 04 14:28:51][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:52][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:53][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:53][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
>
> [Apr 04 14:28:54][chn0] ==> number of tuples: 0
>
> [Apr 04 14:28:54][chn0] JSON request body is null. Nothing to send now.
>
> [Apr 04 14:28:54][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:55][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:56][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:57][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:58][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:28:59][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
>
> [Apr 04 14:28:59][chn0] ==> number of tuples: 0
>
> [Apr 04 14:28:59][chn0] JSON request body is null. Nothing to send now.
>
> [Apr 04 14:29:00][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:29:01][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:29:02][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:29:03][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:29:04][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:29:04][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
>
> [Apr 04 14:29:04][chn0] ==> number of tuples: 0
>
> [Apr 04 14:29:04][chn0] JSON request body is null. Nothing to send now.
>
> [Apr 04 14:29:05][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
> [Apr 04 14:29:06][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>
>
> hat leider nichts gebracht :(
>
> Gruß
> Thorsten
>
>
>
>
> Gruß
> Frank
>
> Am 4. April 2018 um 14:12 schrieb Thorsten Johannsen <
> thorsten-johannsen at gmx.net>:
>
>> On 04.04.2018 12:29, Udo1 wrote:
>>
>>>
>>>
>>>
>>> -------- Weitergeleitete Nachricht --------
>>> Betreff: Re: [vz-users] S0 Impulse (Stromzähler) via Raspberry PI ohne
>>> zusätzliche HW auslesen
>>> Datum: Wed, 4 Apr 2018 12:28:12 +0200
>>> Von: Udo1 <udo1 at gmx.net>
>>> An: Thorsten Johannsen <thorsten-johannsen at gmx.net>
>>>
>>>
>>>
>>> Am 04.04.2018 um 12:18 schrieb Thorsten Johannsen:
>>>
>>>> Ja, das device ist da...
>>>>
>>> Ok, denn könnte was mit der vzlogger.conf nicht stimmen. Was sagt den
>>> der vzlogger.log und wie sieht die vzlogger.conf aus und welchen Kanal hast
>>> du im Frontend erstellt?
>>>
>> Noch gar nichts :-)
>>
>> Ich bin ein Freund davon, Dinge "Stück für Stück" aufzubauen und die
>> Funktion zu verifizieren. Solange also via stty nichts ankommt, brauche ich
>> vzloggger gar nicht zu bemühen -- so jedenfalls meine Theorie. Daher habe
>> ich in vzlogger noch nichts eingerichtet.
>>
>> Ok, beim Schreiben dieser Zeilen kommt mir in den Sinn, dass ohne
>> vzlogger bzw. andere Config, der GPIO gar nicht weiss, ob er IN oder OUT
>> ist... da kann ich ja lange warten :-)
>>
>>
>>> BTW.: vzlogger loggt auch Impulse über die normalen GPIOs. Da musst du
>>> nicht die serielle Schnittstelle für bemühen.
>>>
>>
>> Ok, ich habe nun vzlogger installiert und konfiguriert und die
>> "Verdrahtung" auf GPIO3 geändert. Meine Konfig im Anhang. Nachdem ich mit
>> der Polarität noch etwas "rumgespielt" habe -- nun folgender Stand:
>>
>> Apr 04 14:02:52][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
>> [Apr 04 14:02:53][chn0] ==> number of tuples: 0
>> [Apr 04 14:02:53][chn0] JSON request body is null. Nothing to send now.
>> [Apr 04 14:02:53][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:02:54][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:02:55][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:02:56][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:02:57][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:02:58][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:02:59][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:00][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
>> [Apr 04 14:03:00][chn0] ==> number of tuples: 0
>> [Apr 04 14:03:00][chn0] JSON request body is null. Nothing to send now.
>> [Apr 04 14:03:01][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:02][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:03][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:04][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:05][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:06][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:07][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:07][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 1
>> [Apr 04 14:03:08][chn0] ==> number of tuples: 0
>> [Apr 04 14:03:08][chn0] JSON request body is null. Nothing to send now.
>> [Apr 04 14:03:08][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:09][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>> [Apr 04 14:03:10][S0] MeterS0:HWIF_GPIO:first poll returned 0
>>
>> Der Signalwechsel wird also erkannt.
>>
>> Google liefert leider keine sinnvollen Treffer zu der Meldung. Kann mir
>> hier jemand helfen?
>>
>>
>> Besten Dank im Voraus,
>>
>> Gruß
>>
>> Thorsten
>>
>>
>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20180404/fb333b25/attachment.html>
More information about the volkszaehler-users