[vz-users] ingress Tests (was: GoSDM630 (was: Wiki-Eintrag fuer DZG DVH4013 Modbus))

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Sun Dec 30 14:05:46 CET 2018


Hi Andreas,

0.0.7 läuft seit kurzem hier, ich werde berichten ob die mehr als 1000
Datensätze schafft.

Weitere Beobachtung: ingress ignoriert das Topic cosphil1 (taucht nicht bei
discovered... auf). Vermutlich weil $datatype fehlt?

Außerdem hab ich für meinen SDM120 in der sdm.go die Opcodes
auskommentiert, die beim einphasigen Zähler keinen Sinn machen oder mich
nicht interessieren.

func NewSDMProducer() *SDMProducer {
/**
 * Opcodes as defined by Eastron.
 * See http://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register.pdf
 * Please note that this is the superset of all SDM devices -
 * some opcodes might not work on some devicep.
 */
ops := Measurements{
VoltageL1: 0x0000,
//VoltageL2: 0x0002,
//VoltageL3: 0x0004,
CurrentL1: 0x0006,
//CurrentL2: 0x0008,
//CurrentL3: 0x000A,
PowerL1:   0x000C,
//PowerL2:   0x000E,
//PowerL3:   0x0010,
//ImportL1:  0x015a,
//ImportL2:  0x015c,
//ImportL3:  0x015e,
Import:    0x0048,
//ExportL1:  0x0160,
//ExportL2:  0x0162,
//ExportL3:  0x0164,
Export:    0x004a,
CosphiL1:  0x001e,
//CosphiL2:  0x0020,
//CosphiL3:  0x0022,
//L1THDCurrent: 0x00F0, // current
//L2THDCurrent: 0x00F2, // current
//L3THDCurrent: 0x00F4, // current
//AvgTHDCurrent: 0x00Fa, // current
//THDL1:     0x00ea, // voltage
//THDL2:     0x00ec, // voltage
//THDL3:     0x00ee, // voltage
//THD:       0x00F8, // voltage
Frequency: 0x0046,
}
return &SDMProducer{
MeasurementMapping{ops},
}
}

Beim Start schickt GoSDM allerdings trotzdem jede Menge Homie-Messages für
diese Messwerte raus:

homie/meter1/meter/voltagel2/$name
homie/meter1/meter/voltagel2/$unit
homie/meter1/meter/voltagel2/$unit

In homie/meter1/meter/$properties sind die deaktivierten Opcodes dagegen
nicht enthalten:

homie/meter1/meter/$properties
> cosphil1,currentl1,export,frequency,import,powerl1,voltagel1

Viele Grüße
Frank


Am So., 30. Dez. 2018 um 12:19 Uhr schrieb Andreas Goetz <cpuidle at gmail.com
>:

> Moin Frank,
>
> Danke für Hinweise! Hab in den letzten Tagen viele interne Verbesserungen
> gemacht, aber nix an der Funktionalität.
>
> On 29. Dec 2018, at 23:59, Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>
> wrote:
>
> Hallo Andreas,
>
> ich habe heute Abend ingress 0.0.5 getestet, jetzt klappt es bei mir auch
> mit Homie.
> Frage hierzu: beim mapping brauche ich ja nur den letzten Teil vom
> Homie-Topic. Cool bei einem Zähler, aber was passiert, wenn ich einen
> zweiten habe (homie/meter2/meter/powerl1)?
>
>
> Muss ich drüber nachdenken. So gehts natürlich nicht :O
>
>
> Weitere Beobachtung: nach ein paar Stunden und ca. 1000 Datensätzen konnte
> ingress nix mehr an vz übergeben. Fehlermeldung:
> 2018/12/29 23:20:16 vz: send failed (Post
> http://localhost/middleware.php/data/2dea02c0-05f6-11e9-9be9-f996ff707c56.json:
> dial tcp 127.0.0.1:80 <http://127.0.0.1/>: socket: too many open files)
>
>
> Ist behoben, schau mal 0.0.7 an. Die hat jetzt auch ein übersichtlicheres
> Logging.
>
>
> Den neuesten Commit mit Aggregation habe ich eben entdeckt und direkt
> getestet, es wurde allerdings nix aggregiert. Noch unfertig oder sollte das
> gehen?
>
>
> Die Funktionen sind jetzt da, sind aber noch nicht in den “wire”
> eingebunden. Kommt als Nächstes.
>
>
> Viele Grüße
> Frank
>
>
> Viele Grüße,
> Andreas
>
>
> Am So., 23. Dez. 2018 um 13:19 Uhr schrieb Andreas Goetz <
> cpuidle at gmail.com>:
>
>> Nächster Bug- ist mit ingress 0.0.5 behoben.
>>
>> Schöne Bescherung :)
>>
>> On 22. Dec 2018, at 21:51, Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>
>> wrote:
>>
>> Hi Andreas,
>>
>> nach git pull und make bekomme ich jetzt regelmäßig neue Werte mit
>> kleingeschriebenem Topic, ingress macht allerdings trotzdem nach
>>
>> 2018/12/22 21:45:16 homie: discovered homie/meter1/meter/voltagel1
>>
>> nicht weiter. Irgendwas mach ich wohl noch falsch.
>>
>> Was muss bei homie-source beim Mapping angegeben werden?
>>
>> Viele Grüße
>> Frank
>>
>> Am Sa., 22. Dez. 2018 um 18:54 Uhr schrieb Andreas Goetz <
>> cpuidle at gmail.com>:
>>
>>> Danke Frank, das ist ein Bug. Homie spec sagt alles klein, mache ich
>>> anscheinend nur bei der Initialisierung. Hab grad nach dem Gassi gehen Fix
>>> gepusht 🤗
>>>
>>> Viele Grüße, Andreas
>>>
>>> Am 22.12.2018 um 17:28 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com
>>> >:
>>>
>>> Hi,
>>>
>>> mittlerweile hab ich auch ein kleines Testsetup aus einem SDM120 und
>>> einem Pi mit VZ, Go, GoSDM630 und ingress laufen.
>>>
>>> Übergabe von MQTT an VZ funktioniert super, mit Homie komme ich
>>> allerdings auch nicht weiter:
>>>
>>> pi at raspberrypi:~/ingress $ bin/ingress -d
>>> Parsed configuration
>>> ---
>>> sources:
>>> - name: homie
>>>   type: homie
>>>   url: tcp://192.168.178.39:1883
>>>   user: ""
>>>   password: ""
>>>   topic: ""
>>> targets:
>>> - name: vz
>>>   type: http
>>>   url: http://localhost/middleware.php/data/%name%.json
>>>   user: ""
>>>   password: ""
>>>   topic: ""
>>>   method: POST
>>>   headers:
>>>     Accept: application/json
>>>     Content-type: application/json
>>>   payload: '[[%timestamp%,%value%]]'
>>> wires:
>>> - sources:
>>>   - homie
>>>   targets:
>>>   - vz
>>>   mappings:
>>>   - homie-to-volkszaehler
>>>   actions: []
>>> mappings:
>>> - name: homie-to-volkszaehler
>>>   entries:
>>>   - from: VoltageL1
>>>     to: 2dea02c0-05f6-11e9-9be9-f996ff707c56
>>> actions:
>>> - name: agg5min
>>>   type: aggregate
>>>   mode: avg
>>>
>>> 2018/12/22 17:12:27 homie: connected to tcp://192.168.178.39:1883
>>> 2018/12/22 17:12:27 wiring: wiring homie -> vz
>>> 2018/12/22 17:12:27 connector: starting homie
>>> 2018/12/22 17:12:28 homie: discovered homie/meter1/meter/currentl1
>>> 2018/12/22 17:12:28 homie: discovered homie/meter1/meter/export
>>> 2018/12/22 17:12:28 homie: discovered homie/meter1/meter/powerl1
>>> 2018/12/22 17:12:28 homie: discovered homie/meter1/meter/import
>>> 2018/12/22 17:12:28 homie: discovered homie/meter1/meter/frequency
>>> 2018/12/22 17:12:28 homie: discovered homie/meter1/meter/voltagel1
>>>
>>> Und mehr passiert nicht.
>>>
>>> Was mir aufgefallen ist: GoSDM630 liefert die Properties von
>>> homie/meter1/meter in Kleinbuchstaben:
>>>
>>> pi at raspberrypi:~ $ mosquitto_sub -t 'homie/+/+/$properties' -v
>>> homie/meter1/meter/$properties
>>> cosphil1,currentl1,export,frequency,import,powerl1,voltagel1
>>>
>>> Ebenso die zu voltagel1 gehörigen Property Attributes:
>>>
>>> pi at raspberrypi:~ $ mosquitto_sub -t homie/+/+/voltagel1/# -v
>>> homie/meter1/meter/voltagel1/$name L1 Voltage
>>> homie/meter1/meter/voltagel1/$unit V
>>> homie/meter1/meter/voltagel1/$datatype float
>>>
>>> Den eigentlichen Messwert aber mit Großbuchstaben im Topic:
>>>
>>> pi at raspberrypi:~ $ mosquitto_sub -t homie/+/+/VoltageL1 -v
>>> homie/meter1/meter/VoltageL1 229.600
>>> homie/meter1/meter/VoltageL1 229.000
>>> homie/meter1/meter/VoltageL1 229.600
>>>
>>> MQTT ist ja case sensitive, kann es daran liegen?
>>>
>>> Viele Grüße
>>> Frank
>>>
>>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20181230/f0a489b5/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list