Moin,
Am 01.02.2018 um 14:35 schrieb thomas at fambesse.de:
> Heist: Wenn Temperaturfühler unter 95C und Verkauf über 200Watt dann
> schalte Relais.
Dazu gehören dann noch weitere Bedingungen, die im Ergebnis eine
Hysterese ergeben, sowohl bei der Temperatur, als auch bei der Leistung.
Ansonsten flattert dir dein Installationsrelais um die Ohren ;)
Gruß
Udo