[vz-users] Doku im Wiki: Wasserzähler mit Laser als S0 auslesen

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Mon Jan 15 11:00:25 CET 2018


Moin,

die Länge des Impulses spielt im aktuellen Zustand keine Rolle: egal ob 5ms
oder 5s, vzlogger zählt 1 Impuls.
Daran wird sich IMHO auch nix ändern, wenn wir die Baudrate hochdrehen, der
Benefit wäre aber die höhere Grenzfrequenz.
Was sollen wir nehmen als Baudrate, 9600 wie bei SML/D0? Dann wären wir bei
ca. 1kHz, das ist doch schon ganz ordentlich...
Ping @Matthias: Übersehen wir was, oder kann man das gefahrlos ändern?

Grüße
Frank

Am 15.01.2018 09:35 schrieb "Daniel Lauckner" <vz at jahp.de>:

> Hallo,
>
>
> am Montag, 15. Januar 2018 um 09:27 hat Udo1 geschrieben:
> > Am 15.01.2018 um 01:51 schrieb Frank Richter:
> >> Jetzt ist die Frage: hält uns irgendwas davon ab, diese Baudrate
> deutlich höher einzustellen?
> > Ich stehe dem nicht entgegen.
>
> Wüsste auch nicht warum.
>
> >> der Low-Puls muss mindestens 29ms lang sein
> > Das entspricht der S0-Norm.
>
> Daraus ergitb sich, für die Sendeseite, das man nicht höher
> darf als 300bd?
>
>
> mfg Daniel
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20180115/05617ab9/attachment-0001.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list