[vz-users] Doku im Wiki: Wasserzähler mit Laser als S0 auslesen
Frank Richter
frank.richter83 at gmail.com
Mon Jan 15 12:56:11 CET 2018
Bin unsicher ob es überhaupt S0 ist, denn es es gibt ja bei dem Setup
keinen Open Collector Ausgang, der die Impulse ausgibt. Elektrisch ist es
also eher kein S0, sondern ein simulierter USB-Ferraris-Lesekopf. Auf
vzlogger-Seite wird "protocol": "s0" verwendet, aber eher im Sinne der
Auswertungslogik (Impulse zählen) als im Sinne der
Schnittstellenspezifikation.
Tatsache ist halt, dass vzlogger im aktuellen Zustand zu langsam für den
Nenndurchfluss von Ruperts Wasseruhr ist. Wenn wir das ohne Nachteile
ändern können, fände ich das gut.
Gruß
Frank
Am 15.01.2018 12:30 schrieb "Daniel Lauckner" <vz at jahp.de>:
> Hallo,
>
>
> am Montag, 15. Januar 2018 um 12:21 hat Frank Richter geschrieben:
> > Rupert sendet eigentlich nur 1 Byte, dass vzlogger dann als Impuls
> > interpretiert. Das geht in beliebiger Geschwindigkeit, so lang beide
> Seiten sie unterstützen.
>
> Ja, schon.
>
> Aber die Intention ist ja eigentlich das Rupert einem Zähler S0
> verpasst der gar keinen S0-Ausgang hat. Da wärs doch schön wenn der
> Arduino sich zumindest an die Mindestzeiten hält, oder?
>
>
> mfg Daniel
>
>