[vz-users] Doku im Wiki: Wasserzähler mit Laser als S0 auslesen

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Mon Jan 15 16:30:48 CET 2018


Ich war mal so frei: https://github.com/volkszaehler/vzlogger/pull/348

Am 15. Januar 2018 um 16:21 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com
>:

> Fehler gefunden: meine Config definiert kein debounce_delay, dann setzt
> vzlogger als default 30ms - gemein...
>
> Mit explizit auf 0 gesetztem debounce_delay bekomme ich bei 9600 Baud ca.
> 800Hz möglich Frequenz. An 30Hz bei 300 Baud ändert sich dadurch nichts.
>
> Grüße
> Frank
>
>
>
> Am 15. Januar 2018 um 15:37 schrieb Frank Richter <
> frank.richter83 at gmail.com>:
>
>> Ich habe eben vzlogger mit B9600 statt B300 an der fraglichen Stelle
>> gebaut. Leider ändert das an der maximalen Impulsfrequenz genau nichts.
>> Entweder ich bin zu doof, oder es ist doch nicht so einfach...
>>
>> Grüße
>> Frank
>>
>> Am 15. Januar 2018 um 13:16 schrieb Udo1 <udo1 at gmx.net>:
>>
>>>
>>>
>>> Am 15.01.2018 um 12:56 schrieb Frank Richter:
>>>
>>>> Tatsache ist halt, dass vzlogger im aktuellen Zustand zu langsam für
>>>> den Nenndurchfluss von Ruperts Wasseruhr ist. Wenn wir das ohne Nachteile
>>>> ändern können, fände ich das gut.
>>>>
>>>
>>> Dann ändert es doch im Code und gut ist.
>>>
>>> Gruß
>>> Udo
>>>
>>
>>
>