[vz-users] Drehstromzähler und NodeMCU

Frank Richter frank.richter83 at gmail.com
Wed Jun 13 13:25:37 CEST 2018


Hi Dennis,

einen SDM630 bekommst du beim chinesischen Hersteller für ca. 80 USD.
Dauert halt 3 Wochen.
Ansonsten beim Importeur ca. 125 EUR.
Brauchst du zwingend einen geeichten Zähler?

Grüße
Frank

D. Greulich <d.greulich at 5systems.de> schrieb am Mi., 13. Juni 2018, 13:18:

> Hallo Frank,
>
> der Zähler kostet mich 140 plus MwSt. Ein geeichter DS-Zähler (z.B Eltako
> DSZ15D-3x80A MID) würde ca. 60€ weniger kosten. Aber die zusätzlichen
> Features beim Modbus sprechen schon für sich.
> Ich werde da wohl noch mal ein paar Nächte drüber schlafen.
>
>
>
> Gruß Dennis
>
> -----------------------------------------------------------------------
>
>
> Am 13. Juni 2018 um 13:06 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com
> >:
>
>> Hi Dennis,
>>
>> was kostet denn der Zähler? Pegelanpassung für S0 lässt sich für ein paar
>> Euro machen, damit ist S0 bestimmt noch günstiger als Modbus. Für Modbus
>> würde ich mich eher wegen der zusätzlichen Features entscheiden.
>>
>> Grüße
>> Frank
>>
>> D. Greulich <d.greulich at 5systems.de> schrieb am Mi., 13. Juni 2018,
>> 12:52:
>>
>>> Hallo Frank,
>>>
>>>
>>>
>>> vielen Dank für deine Antwort. Bei deinen Bedenken bezüglich S0 und 3,3V
>>> gebe ich dir Recht und aus diesem Grund werde ich es wohl mit einem
>>> Modbus-Zähler versuchen.
>>>
>>> Dafür werde ich aber bestimmt Hilfe bei der Programmierung des ESP
>>> brauchen. Als Zähler habe ich mich für den FINDER 7E.78.8.400.0212
>>> entschieden, da ich diesen recht günstig über den Großhandel beziehen kann.
>>>
>>>
>>> Mit freundlichen Grüßen
>>> Dennis
>>>
>>> -----------------------------------------------------------------------
>>>
>>>
>>> Am 12. Juni 2018 um 13:11 schrieb Frank Richter <
>>> frank.richter83 at gmail.com>:
>>>
>>>> Hallo Dennis,
>>>>
>>>> ESPeasy hat ein Device namens "Pulse Counter", das könnte man mal
>>>> testen für S0.
>>>>
>>>> Der Typ des S0-Zählers wird relativ egal sein. Möglicherweise sind die
>>>> 3,3V vom ESP zu wenig für einen zuverlässigen Betrieb, dann ist eine
>>>> Pegelanpassung mittels Optokoppler notwendig.
>>>>
>>>> Alternativ zu S0 könntest du auch über einen Modbus-Zähler (z.B.
>>>> SDM630) nachdenken. Der liefert dann absolute Zählerstände und Leistung pro
>>>> Phase etc.
>>>> Das würde dann auf eigenen Code auf dem ESP zum Auslesen und Senden zur
>>>> Middleware hinauslaufen. Auslesung des SDM lässt sich in der Arduino-IDE
>>>> auf jeden Fall machen, das hatte ich schon laufen.
>>>>
>>>> Viele Grüße
>>>> Frank
>>>>
>>>> D. Greulich <d.greulich at 5systems.de> schrieb am Di., 12. Juni 2018,
>>>> 12:40:
>>>>
>>>>> Ein freundliches Hallo an alle freunde der Datenerfassung und
>>>>> Speicherung,
>>>>>
>>>>> da ich in Zukunft den Energieverbrauch einer Unterverteilung bei mir
>>>>> im Haus erfassen möchte bin ich auf der Suche nach Vorschlägen oder sogar
>>>>> fertigen Lösungen.
>>>>>
>>>>> Ich habe eine Unterverteilung, in die ich einen Drehstromzähler mit
>>>>> Impulsausgang montieren und die Daten dann mittels NodeMCU an den
>>>>> Volkszähler senden möchte.
>>>>> Auf dem NodeMCU ist, wie im Wiki schön beschrieben, ESPeasy
>>>>> installiert und ein Temperaturfühler angeschlossen.
>>>>>
>>>>> Meine Frage ist nun, welchen Zähler für DIN-Hutschiene könnt ihr
>>>>> empfehlen (Vorsicherung 35A) und wie realisiere ich die Übertragung über
>>>>> den NodeMCU
>>>>>
>>>>>
>>>>> Mit freundlichen Grüßen
>>>>> Dennis Greulich
>>>>>
>>>>> -----------------------------------------------------------------------
>>>>>
>>>>>
>>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20180613/ddb9dabb/attachment.html>


More information about the volkszaehler-users mailing list