[vz-users] negative Energiewerte
Sven Deckert
sven at deckertonline.de
Tue May 15 21:26:24 CEST 2018
Hallo Frank,
Danke, das teste ich morgen.
lg Sven
Von meinem iPhone gesendet
> Am 15.05.2018 um 20:57 schrieb Frank Richter <frank.richter83 at gmail.com>:
>
> Hallo Sven,
>
> brauchst du die Werte vom Zähler in so hoher Auflösung? Wenn nicht, solltest du Aggregation im vzlogger aktivieren. Das verbessert die Performance und schont die Speicherkarte. Vielleicht wird die Verbrauchsberechnung dann auch schöner.
>
> Grüße
> Frank
>
>
>
> Am 15. Mai 2018 um 20:42 schrieb <sven at deckertonline.de>:
>> Hallo zusammen,
>>
>>
>>
>> ich habe noch ein kleines Problem.
>>
>> Folgende Konfig:
>>
>> Die Werte meiner Solaranlage werden direkt vom SMA Umrichter abgegriffen (Erzeugung)
>>
>> Ich habe dieses ToDo benutzt:
>>
>> https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/solar_inverters/sma?redirect=1
>>
>>
>>
>> Die Werte vom Zähler greife ich über die optische Schnittstelle per USB ab.
>>
>> Lt. Diesem ToDo:
>>
>> https://wiki.volkszaehler.org/howto/emh_pv-anlage?redirect=1
>>
>> Die Berechnung vom Verbrauch erfolgt auch nach dieser Anleitung, mit dem Unterschied, dass ich die Erzeugungswerte nicht Messe, sondern vom SMA abfrage.
>>
>>
>>
>> Leider passiert es hin und wieder, das das Ergebnis negativ ist, siehe Screenshot.
>>
>> Grün=Einspeisung
>>
>> Blau=Erzeugung
>>
>> Geld=Verbrauch, quasi blau-grün
>>
>>
>>
>> Meine Vermutung, der Zähler löst zeitlich genauer auf, weshalb lokale minima und maxima in der Berechnung zuschlagen, während der Umrichter gemittelte Werte übermittelt. Dazu kommt vermutlich eine kleine zeitliche Verschiebung.
>>
>>
>>
>> Hat jemand eine Idee, wie das zu lösen ist?
>>
>>
>>
>> Danke
>>
>> LG
>> Sven
>>
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20180515/d260c91c/attachment.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list