[vz-users] S0 an USB Problem mit Eltako DSZ12D

G. Stenzel GS-vzl at betriebsdirektor.de
Sat Sep 29 10:31:30 CEST 2018


Der Zähler ist vor 2 Jahren etwa eingebaut worden und der S0-Ausgang
wurde noch nie benutzt. Wäre praktisch ein Defekt out-of-the-box.

Zu den Vorschlägen:
R3 erhöhen hätte ich als nächstes probiert, wird aber vermutlich nicht
viel bringen. Er reduziert als Parallelpfad nur den Strom durch die
OK-LED. In den Gundschaltungen zu S0 ist er auch nicht drin. Einen
Versuch ist es aber wert.

Da der Zähler deswegen nicht getauscht werden kann, könnte man
versuchen, das vorhandene Signal zu verstärken, d.h mit einem
Transistor auf den Spannungseinbruch schalten, also das tun, was der
S0-Ausgang im Eltako nicht schafft. Da ich eine Weile aus der analogen
Schaltungstechnik raus bin, wäre ich für Dimensionierungshinweise sehr
dankbar.

Grüße
 

>Moin,
>
>Am 29.09.2018 um 07:14 schrieb Daniel Lauckner:
>> Überspannung?
>> 
>> Die Beschreibung im Wiki auf 15V runter zu skalieren wäre jetzt kein
>> großes Ding, getestet hab ich das aber noch nicht.
>
>Lt. Datenblatt soll er 30V und 20mA vertragen...
>https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/DSZ12D-3x80A_28380612-1_dt.pdf
>
>Er kann ja mal versuchen, R2 zu lassen und R3 schrittweise zu erhöhen.
>Außerdem würde ich den C1 weglassen, der nutzt eh nur was bei mech. 
>Kontakten.
>
>Gruß
>Udo


More information about the volkszaehler-users mailing list