[vz-users] s0 pi zero w ohne erweiterung
Alexander Schad
89.schad at gmail.com
Fri Apr 19 10:27:03 CEST 2019
> ebenso bei nem reboot. -> damit meine ich das vzlogger automatisch
gestartet wird beim booten, der erzeugte Fehler aber der gleiche ist wie
beim händischen Start mittels systemctl start/stop/restart vzlogger
> An der Kommandozeile eingeben:
echo 4 > /sys/class/gpio/export
erzeugt den Fehler
-bash: echo: Schreibfehler: Das Gerät oder die Ressource ist belegt.
habe gerade festgestellt dass wenn ich in der vzlogger.conf die zeile
"configureGPIO" auf false setzte, dann sieht mein vzlogger.log wie folgt
aus:
[Apr 19 10:15:22][chn0] New channel initialized (uuid=...a0ec9e
api=volkszaehler id=Impulse)
[Apr 19 10:15:22] Have 1 meters.
[Apr 19 10:15:22][main] log level is 15
[Apr 19 10:15:22][main] daemon=1, local=0
[Apr 19 10:15:22] Daemonize process...
[Apr 19 10:15:22] Opened logfile /var/log/vzlogger.log
[Apr 19 10:15:22][push] No pushDataServer defined.
[Apr 19 10:15:22][] ===> Start meters
[Apr 19 10:15:22][mtr0] Cannot open meter
[Apr 19 10:15:22][] Startup failed: Meter open failed.
Viele Grüße
Alex
Am Fr., 19. Apr. 2019 um 07:17 Uhr schrieb Daniel Lauckner <vz at jahp.de>:
> Hallo,
>
>
> am Donnerstag, 18. April 2019 um 13:59 hat Alexander Schad geschrieben:
> > Wie genau meinst du das?
>
> An der Kommandozeile eingeben:
>
> echo 4 > /sys/class/gpio/export
>
>
> mfg Daniel
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20190419/1928fa4a/attachment.html>
More information about the volkszaehler-users
mailing list