Wie komm ich an den Log?
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org> Im Auftrag von work
Gesendet: Sonntag, 6. Dezember 2020 07:40
An: volkszaehler.org - users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] Willkommen bei der "volkszaehler-users" Mailingliste
Weil wir gerade bei Thema TD3511 sind, bekommt jemand aus seinem schneller als alle 13 Sekunden Werte raus?
Habe folgenden Ablauf im log:
0,0 Sekunden: Ansprechen
0,5 Sekunden: Antwort des Zählers Seriennummer
0,9 Sekunden: Initialisierung baudratenwechsel 19200
1,4 Sekunden: Start der Datenübertragung
6,9 Sekunden: Letztes Zeichen vom Zähler "!"
7,3 Sekunden: Erneuter Ansprechversuch
12,3 Sekunden: Timeout vom Zähler
12,7 Sekundne: Neuer Ansprechversuch erfolgreich
Geht es bei einem von euch schneller?
Wäre cool hier info von euch zu bekommen.