[vz-users] Willkommen bei der "volkszaehler-users" Mailingliste

Philipp Wörner work at woerners-online.de
So Dez 6 13:44:53 CET 2020


Sorry, hatte mich falsch ausgedrückt.

 

Das ganze ist wie Daniel Lauckner schreibt im Dump-File zu lesen

 

In der Config aktiviert man das im Bereich der Zählerkonfiguration:

//TD3511 per D0 ansprechen

            "enabled": true,               // disabled meters will be
ignored (default)

            "skip": false,                  // errors when opening meter may
be ignored if enabled

            "protocol": "d0",               // meter protocol, see 'vzlogger
-h' for full list

            "device": "/dev/ttyUSB0",       // meter device

//            "dump_file": "/var/log/d01.txt", // detailed log file for all
received/transmitted data (optional)            

 

 

Hier bei meiner Config kommt dann die Dateien /var/log/d01.txt als Ausgabe
raus, diese habe ich zu Testzwecken aktiviert gehabt um die Umschaltung der
Baudrate zu kontrollieren.

Inhalt dieser Datei sieht dann wie folgt aus...:

 

#####  0.187081886s (     0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed

<<<<<  0.587668448s (   400 ms) 

2f 3f 21 0d 0a                                    /?!              

 

>>>>>  1.014042094s (   427 ms) 

2f 53 41 54 36 33 35 31 31 43 30 31 35 34 34 30   /SAT63511C015440 

30 32 33 30 37 0a 0a                              02307            

 

<<<<<  1.934869385s (   920 ms) 

06 30 36 30 0d 0a                                  060             

 

#####  2.335989072s (   401 ms) usleep cfsetispeed

>>>>>  2.359514801s (    24 ms) 

02 46 2e 46 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0a 0a    F.F(00000000)   

30 2e 30 2e 30 28 30 30 30 33 30 33 35 38 30 29   0.0.0(000303580) 

0a 0a 30 2e 30 2e 31 28 47 32 33 2d 35 31 31 2d     0.0.1(G23-511- 

43 2e 30 31 2f 35 34 34 2d 30 30 32 33 30 37 29   C.01/544-002307) 

0a 0a 43 2e 37 30 2e 30 28 29 0a 0a 31 2e 31 32     C.70.0()  1.12 

38 2e 30 28 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   8.0(0.000*kWh)

 

...... Datenstrom.....

 

43 2e 36 30 2e 34 2e 31 36 28 30 30 30 30 31 20   C.60.4.16(00001  

30 30 31 20 35 35 33 35 20 30 38 35 31 29 28 30   001 5535 0851)(0 

35 2d 30 31 2d 30 31 20 30 30 3a 30 30 29 0a 0a   5-01-01 00:00)   

21                                                !                

 

#####  7.803198237s (  5444 ms) read

#####  7.803265320s (     0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed

<<<<<  8.203962872s (   400 ms) 

2f 3f 21 0d 0a                                    /?!              

 

##### 13.257740631s (  5054 ms) timeout!

##### 13.258189120s (     1 ms) read

##### 13.258244277s (     0 ms) TCIOFLUSH and cfsetiospeed

<<<<< 13.658727610s (   400 ms) 

2f 3f 21 0d 0a                                    /?!              

 

>>>>> 14.063518599s (   405 ms) 

2f 53 41 54 36 33 35 31 31 43 30 31 35 34 34 30   /SAT63511C015440 

30 32 33 30 37 0a 0a                              02307            

 

<<<<< 14.999433599s (   936 ms) 

06 30 36 30 0d 0a                                  060             

 

##### 15.400618026s (   401 ms) usleep cfsetispeed

>>>>> 15.424102817s (    24 ms) 

02 46 2e 46 28 30 30 30 30 30 30 30 30 29 0a 0a    F.F(00000000)   

30 2e 30 2e 30 28 30 30 30 33 30 33 35 38 30 29   0.0.0(000303580) 

0a 0a 30 2e 30 2e 31 28 47 32 33 2d 35 31 31 2d     0.0.1(G23-511- 

43 2e 30 31 2f 35 34 34 2d 30 30 32 33 30 37 29   C.01/544-002307) 

0a 0a 43 2e 37 30 2e 30 28 29 0a 0a 31 2e 31 32     C.70.0()  1.12 

38 2e 30 28 30 2e 30 30 30 2a 6b 57 68 29 0a 0a   8.0(0.000*kWh)

 

.... Neuer Datenstrom ....

 

 

Meine Frage bezieht sich auf den blau markierten Bereich, ich bekommen mit
dem „!“ das Ende des Datenstroms angezeigt seitens des Zählers.
Danach erfolgt weil in der Config keine Pause angegeben ist die neue
Aufforderung zum Daten Senden. Dies schlägt aber fehl. Nach einem Timeout
den ich mir nicht erklären kann wird der Zähler neu angesprochen und dann
sendet er auch wieder Daten wie gewünscht.

 

Gruß

Philipp

 

 

-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: volkszaehler-users <volkszaehler-users-bounces at demo.volkszaehler.org>
Im Auftrag von Daniel Lauckner
Gesendet: Sonntag, 6. Dezember 2020 13:33
An: volkszaehler-users <volkszaehler-users at demo.volkszaehler.org>
Betreff: Re: [vz-users] Willkommen bei der "volkszaehler-users" Mailingliste

 

Hallo,

 

 

am Sonntag, 6. Dezember 2020 um 13:09 hat Daniel Lauckner geschrieben:

> /etc/vzlogger.log

 

Irgendwer stand da auf der Leitung. Das Log ist zu finden unter:

 

/var/log/vzlogger.log

 

 

mfg Daniel

-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://demo.volkszaehler.org/pipermail/volkszaehler-users/attachments/20201206/1b7b5d0c/attachment.html>


Mehr Informationen über die Mailingliste volkszaehler-users